Hallo, wie heisst den der Speicher genau?? Damit diese Schema funktioniert, muss die Pumpe des Vitodens ein paar Liter mehr in den Speicher transportieren, als der Heizkreis abnimmt. Laut der Berechnung sind das 1453 Liter/h, wen alle Heizkörper an sind. (sind sie das ?) >>die auf Automatik Heizkörperbetrieb steht, Wenn die Berechnung sagt es werden 210 mbar benötigt, würde ich das auch einstellen, leider kann man die Grundfos Pumpen hier nicht so genau justieren. angenommen es sind nicht alle Heizkörper an und es gehen nur 1000l/h durch die Heizkörper. Dann must du die Interne Pumpe so einstellen, dass dein WMZ 1050 oder 1100l/h anzeigt, wenn der Brenner läuft. VG