@Konto wurde gelöscht das sind dann 540 l/h Der Strömungsschalter deiner WP nennt sich Typ 325 M 600 D.h er gibt bei unter 600l/h den Fehler D6. Damit kein Fehler D6 kommt müssen min 60l/ durch das Überströmventil. Du musst herausbekommen, warum aktuell nur 540 l/h durchgehen. Mögliche Ursachen: -Umwälzpumpe läuft nicht auf 100% -Jemand hat die Flowmeter die FBH zu Tode gedrosselt -Es geht ein großer Teil durch das das Überströmventil und deswegen ist nicht mehr genügend Differenzdruck für die FBH da. Prüfe ob die Umwälzpumpe mit 100% läuft Dann würde ich die Flowmeter linear erhöhen HKV 1: 2 + 1,3 + 1,3 = 4,6 HKV 2: 1,3 + 1,3 + 0,7 + 2 + 2 = 7,3 Das wären dann ca 700/h Wenn das soweit passt möglich ist, kann man das ÜV genau soweit schließen, bis nichts mehr durchgeht. Evtl. kann man dann noch mal um 20-30% beim Durchfluss höher gehen. Das würde dann das Takten deutlich reduzieren. VG