Hallo, vielleicht habe ich mit meilenweit übertrieben. Aber wenn ich ein Hybrid-System baue, nehmen ich doch eine kleine WP die im Bereich oberhalb des Gefrierpunkt optimal und durchgehend laufen kann und nicht taktet. z.B. ein 8 kW Modell. >> Systemtemperatur (55/45) zu Grunde gelegt. Mit einem Typ 33 wäre man sicher auf 50/40 gekommen und einem 15% besseren COP - schade für die nächste 15 Jahre eine Chance verpasst, die dich bares Geld kostet. Du kannst jetzt nur noch an der Heizkurve etwas optimieren und diese so weit wie möglich senken, damit die Anlage nicht gegen die geschlossenen Ventile arbeitet. Die eingestellte Heizkurve passt überhaupt nicht zu deiner Auslegungsberechung (55/45) Das ist die VM Default Heizkurve, der HB hat sich wohl nicht die Mühe gemacht das anzupassen. Bei -10 Grad resultiert das in 63 Grad Welcher Volumenstrom wurde beim Hydraulischen Abgleich errechnet? Die Verdichter und Leistungskurven sind identisch, nur der Frequenzumrichter ist unterschiedlich. siehe Anhang Wie der Bivalenzpunkt berechnet wurde ist unklar. bei -5 Grad und 55 Grad Vorlauf hat sie 10,6 kW Die Heizlast ist laut deiner Ausführung hier nur 9,55 kW, also muss der Bivalenzpunkt ja niedriger sein als -5 Grad. Welche Norm Außentemperatur wird für deine PLZ hier angegeben? https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/ Hier hat man auch die Möglichkeit zu schauen wie viel Stunden im Jahr es im Durchschnitt kälter als die Temperatur am Bivalenzpunkt gibt. Vermutlich um die 50 h . Das ist dann die Zeit wo die Gas Therme läuft. VG