Hallo, ja die Phase der Pumpe (oder die des Schütz) kannst du parallel an beide Relais der Vitosolic klemmen Oder man macht noch mal 2 Schütze dazwischen. Bei wie viel Grad startet der Kessel den Speicher nachzuladen? Der Sensor S8 und der WW Sensor der Kesselregelung müssten ungefähr auf gleicher Höhe am Speicher sein, oder S8 tiefer als der WW Sensor. Angenommen der Kessel lädt nach wenn es kälter als 58 Grad ist. wir würden Funktionsblock 3 verwenden, !? -für Thermostat 5 würde ich einen hohen Wert S7 den die Anlage gar nicht erreicht einstellen, damit dieser immer EIN ist für Thermostat 6 einen Wert S8 wählen, der früher EIN schaltet als die 58 Grad vom Kessel, also z.B. bei 60 Grad und kälter. bei der Delta T Funktion 7 . das ist (S7 minus S8) würden wir für den EIN Fall ja einen negativen Wert erhalten. Den kann man aber nicht konfigurieren, daher müssten wie in der Service Anleitung S138 beschrieben die beiden Sensor in der Delta T Schaltung Sen1 und Sen2 getauscht werden: Sen1-ΔT7Fkt Bezugssensor für Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 3 Sensor 7 --> Sensor 8 Sen2-ΔT7Fkt Bezugssensor für Differenztemperaturregelung, Funktionsblock 3 Sensor 8 --> Sensor 7 bei den Thermostaten würde ich mal mit 3k Hysterese probieren. Die Delta T Funktion hat glaube ich 5K ein und 3K aus. Das hört sich ganz gut an. Besorg dir einen Resol SchnittstellenAdapter um das Verhalten am PC bzw. online verfolgen zu können. Das mit den defekten Durchfluss Sensor hat sich erledigt? VG