Hallo >> muss ich dann nicht die Solltemp erhöhen wenn es uns noch zu kalt ist wenn alle Räume die Zieltemperatur erreichen? Vorlauftemperatur liegt jetzt bei bis zu 41Grad, ist das nicht zu hoch? Neigung 0,3 und 2k bei 20 Grad Stand jetzt)? ich würde die Solltemp bei 20 Grad so lassen und das Nivea erhöhen. Das ist eigenartig. Das könnte aus dem WW Speicher kommen. >>t Dauer 5:40 - 21Uhr ist das zu lange wegen "eine WW Ladung pro Tag"? das hängt von den Gewohnheiten ab. oft reicht bei Zirkulation 6-8 Uhr, Mittag 1-2 Stunden und ab Feierabend bis 21 Uhr oder so. wenn regelmäßige jemand um 11: dusch musst du es anders einstellen. >>wie merke ich denn ob das undicht ist? Wenn der WW Speicher nach der Ladung nach 1-2h wieder nachgeladen werden muss, könnte er seine Ladung in Richtung Heizung verlieren. Dann wäre auch der Vorlauf zu hoch, ohne dass der Verdichter läuft. JA das ist das Programm ein sehr mächtiges Tool! bitte nur auf einem Laptop installieren, das du sonst nicht verwendest. Da wird SQL Server und IIS installiert und noch mehr https://www.youtube.com/watch?v=2g4ml2gw0-I&t=2079s in dem Abnahmeprotokoll sind alle Einstellungen und Datenpunkte deiner Anlage dokumentiert. Da würden wir sehen wie oft sie bisher WW Ladungen gemacht Falls du sich im Winter etwas mit der Anlage beschäftigen willst, wäre das Programm sicher hilfreich. Es kann auch Werte grafisch darstellen und speichert alles in dem SQL Server. VG Michael