Hallo Ben, die 221.B06 sollte soweit zu deinem Haus passen. Eine kleiner WP hat VM ja nicht im Programm. Daß kein 200l Parallelpuffer reingepasst hat, sollte überhaupt kein Nachteil sein. Die Heizkurve mit 0,3 und 0 sollte passen. Wenn es zu warm oder kalt ist, würde ich die Raumtemperatur auf 20Grad im Display so lassen und das Niveau senke oder erhöhen. wenn einzelne Räume nicht passen, an den Flowmetern nachjustieren Woher kommen die 2328 Starts? Den Wert vor beginn der Heizsaison hast du nicht an der Regelung notiert? 1)Wenn die Zirkulationspumpe vorher 24h lief kann es sein dass die Anlage fünf oder noch mehr mal WW bereitet hat. Da käme man aber nur auf 800 Starts. An der Zirkulationspumpe solltest du übrigens das Intervallprogramm 5/25 aktivieren. Ziel wäre eine WW Ladung pro Tag! 2)das 3 Wege Umschaltventil könnte undicht sein und die Anlage muss x mal am Tag WW Ladung starten seit die Heizung läuft 3) das Überströmvenil (unter dem 46l Puffer, 10 cm über dem Boden ist falsch eingestellt) und hebt ständig die Rücklauftemperatur an. Analyse: -Du installierst dir das VM Diagnose Programm und wir schreiben die relevanten Parameter mal einen halben Tag mit -Du liest alle 1-2h die WW Temperatur in der App, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie oft der WW Speicher geladen wird. Falls du dich mit Hausautomation auskennst kann ich nur empfehlen zukünftig die relevanten Datenpunkte mitzuschreiben. https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/439982#M55583 https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/ oder über die Api, die hat aber sehr viele Einschränkungen https://www.rustimation.eu/index.php/a-viessmann-api-und-node-red/