abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 200-G mit Vitronic 200 W01B und PV-Anlage

Liebe Experten,

ich habe eine Vitocal 200-G mit Vitronic 200 W01B und möchte diese durch meinen Sungrow Wechselrichter steuern.

Wenn ich die bisherigen Posts richtig verstehe, benötige ich hierzu eine Externe Erweiterung H1.

Ist diese mit meiner Heizung (s.o.) kompatibel? Dazu konnte ich nichts finden.

 

Danke dzut

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

ja das kannst du beides gleichzeitig  anschließen.

 

Hier gibt es eine einfacher Anleitung.

 

https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/

 

vor kurzem hat das jemand für seine 200-G implementiert, der kann dir sicher auch seine Konfig Datei mit den Datenpunkte überlassen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 

poste bitte die S/N der Vitocal.

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

 

 

dann kann man das in der Serviceanleitung nachschlagen ob dort die Einstellungen der Erweiterung H1. dokumentiert sind 

 

 

Hast du ein Vitoconnect dran?

und hast du die PV bzw den Wechselrichter in einer Haus-Automation?

Dann könnte man die höheren Sollwerte auch über die optische Schnittstelle an die WP schicken.

 

VG 

Hallo qwert089,

die S/N der Vitocal 200-G BWC 201.A08 lautet: 7440969101033108.

die S/N der Vitronic 200 W01/B lautet: 7435903102300102

 

Laut deinem Link (Danke dafür!) ist dann aber die Erweiterung H1 7179058

"nicht erlaubt" - obwohl sie im Vitocal Handbuch steht (S. 53).

Eine Vitoconnect habe ich nicht, allerdings zeigt die Kompatibilität ebenfalls "nicht erlaubt" genauso wie für eine Vitocom 100.

 

Aber irgendwie muss es doch gehen?!

Danke für weitere Mühen, Gruß dzut

Hallo,

 

die Kompatibilitätsprüfung stimmt nicht immer.

Da würde ich mich nicht verunsichern lassen und einfach mal am KM Bus anklemmen.

Laut Handbuch kann man sie anschließen und Seite 75 oben wird erklärt was für Optionen es bei Externe Umschaltung der Betriebsstatus gibt.

 

Ein Vitoconnect kann man anschließen.

Bzw bräuchtest du nur das Kabel vom Vitoconnect (das kann man einzeln kaufen)

https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...

Dann kannst du die Sollwerte auch per MQTT vorgeben.

 

VG 

 

Hallo qwert089,

verstehe ich Dich richtig?

Du meinst ein Vitoconnect kann man auf alle Fälle anschließen, so dass auch die Chancen für den anschluss einer Erweiterung H1 gut sind?!

Über die Vitoconnect kann ich den Status der WP einsehen und manuell verändern, richtig?

Können auch Vitoconnect und Erweiterung H1 gleichzeitig angeschlossen werden?

 

Ich glaube das mit MQTT ist mir zu komplex, oder gibt es dazu einfache Beschreibungen?

Danke dzut

Hallo,

 

ja das kannst du beides gleichzeitig  anschließen.

 

Hier gibt es eine einfacher Anleitung.

 

https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/

 

vor kurzem hat das jemand für seine 200-G implementiert, der kann dir sicher auch seine Konfig Datei mit den Datenpunkte überlassen.

VIELEN DANK

Top-Lösungsautoren