Moin ihr! 🙂

 

Optolink ist 'alt', aber noch in Benutzung (bei mir auch). Öfter gab es Anfragen zum Betrieb zu lokalen Zwecken aber trotzdem weiter das Vitoconnect für Viessmann Cloud/Vicare/Viguide/Vi.API/Garantieverlängerung zu benutzen. Dazu jetzt hier die benutzerfreundliche Lösung, natürlich wieder open-source und kostenlos:

 

der OptolinkVs2-Switch

HerrP_0-1713897747645.png

 

Er verbindet euer Optolink Gerät auf total einfache Weise mit allem was das Herz begehrt.

  • Home Automation Anbindung per MQTT
  • W/LAN Anbindung per TCP/IP und einfachen Ascii + $Hex
  • Parallelbetrieb des Vitoconnect und damit Vicare, Viguide, Viessmann API weiter nutzbar und Erhaltung der erweiterten Garantie

Kein Gehassel mit komplizierter Einrichtung und irgendwelchen kryptischen xml's. Einfach nen Raspi, ein paar Python Module draufkopiert, Optolinkadapter und bei Bedarf das Vitoconnect angesteckt, ggf. noch ein paar Anpassungen in der Settings_ini (COM Ports, IP Adressen, MQTT Passwort, Poll-Liste, ...) und los.

 

HerrP_2-1713897813860.png

HerrP_0-1733508497215.png

 

viel Spass damit & Grüsse!

Phil 🖖

 

 

159 ANTWORTEN 159

gut dass ich das Ding zumindest selber brauchen kann. ausser den Beiden, für die ich's gebaut hab, schein ja sonst niemand Interesse dran zu haben 😎 Wahrscheinlich ist die Optolink-(Betreiber-)Generation so alt, dass da niemand was mit Hausautomatisierung am Hut hat oder alles schon fertig...

Aber im HT Forum sind noch Fragen offen.

 

@qwert089  oh besten Dank Michael! immer dieser Benachrichtigungs-Issue im Haustechnikdialog.... 😴

ich hab ein kleines Video gemacht - kurze Einführung in die vielfältigen Möglichkeiten und die Einfachheit der Benutzung des Optolink-Switch

 

https://youtu.be/95WIPFBxMsc

Hallo @HerrP ,

sie sind keineswegs der einzige. 

Schon vor mehreren Wochen hat mich @qwert089 in meinen thread auf die neue möglichkeit aufmerksam gemacht. 

Nur leider hatte ich noch keine Zeit es umzusetzen. Das werde ich ändern demnächst tun. Da ich Loxonebenutzer bin, werde ich versuchen, wenn es für dich OK ist, dann ein Plugin für den loxberry zu erzeugen.

Liebe Grüße und vielen Dank für deine Arbeit.

immer gerne! 🙂 es lebe open source! 🖖 Es gibt inzwischen auch eine Version, die auch mit dem älteren KW Protokoll funktioniert (Schater in der settings_ini). Da ist allerdings die Start-up Sequenz mit Vitoconnect noch nicht getestet, der Rest ist schon im Einsatz. Wenn man irgendwas neues bastelt, wäre es vlt gut, gleich da drauf aufzusetzen, irgendwann kommt doch wieder jemand mit KW Protokoll...

Guten Tag HerrP,
Ich versuche, Optolink-Switch mit meiner Wärmepumpenanlage Vitocal 300-G zu verwenden. Der Anschluss klappt gut. Mit serLog.py wird der Informationsaustausch zwischen Vitoconnect und Vitocal korrekt ausgelesen und protokolliert. optolinkvs2_switch.py gibt jedoch einen Fehler aus: List index out of range. Wenn ich die Polling disable dan bekomme ich keine Fehler.

Die console output geht hierbei, also auch ein pdf mit die output von serlog.py. Können sie mich berichten wie ich dass lösen soll.

Hertzlichen Grüss,
Frans

awaiting VS2...
Broker granted the following QoS: 0
VS detected
rx 06
rx 41 05 00 41 00 F8 01 3F
rx 41 0D 01 01 08 8E 08 AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B 2D
list index out of range
exit close
closing serViCon
reset protocol
closing serViDev
cancel poll timer
exiting TCP/IP client
disconnect MQTT client
closing vitolog

Moin Frans!

 

ich denke du hast die poll_items List in der settings_ini.py angepasst? ich vermute, da ist ein syntaktischer Fehler reingerutscht, ein Komma zu viel oder zu wenig oder ein Indent Problem oder sowas.

 

Könntest du die settings_ini.py mal hier hochladen?! du musst die Dateiendung ändern in .txt oder so.

Und wenn Passwords drin sind, diese vorher löschen/ersetzen!

 

Grüsse!

Phil

 

Hallo Phil,

Weil ich noch nicht genau weiss welche Items für meine Anlage geeignet sind, habe ich nur die Anlagezeit und Aussentemperatur in meine Poll-liste.

Files mit txt endung kan ich auch nicht hochladen, nur pdf, jpg, jpeg, png, gif, bmp, wbmp, mp4, mov. sind gültige Datatypen.

Ist es vielleicht bequemer diese Discussion fort zu setzen in Github?

 

> Ist es vielleicht bequemer diese Discussion fort zu setzen in Github?

ja, das sollten wir tun! machst du bitte eine Discussion oder ein Issue auf!?

 

In der settings_ini kann ich so erstmal nix Fehlerhaftes erkennen, es kann aber sein, dass was mit Indent in der Leerzeile ist oder so. Lade bitte die settings_ini auf github noch mal als Text File hoch.

 

und versuch mal

    ("Anlagenzeit", 0x088E, 8, 'vdatetime'),

zu ersetzen durch

    ("Anlagenzeit", 0x088E, 8, 'raw'),

 

damit wir den vdatetime 'Codec' schon mal ausschliessen können.

 

Wir können auch auf Englisch weiter schreiben (auf github), wenn das bequemer für dich ist.

 

 

 

ich habe es schon gesehen... deine Anlage überträgt die Zeit anders als die Vitodens:

 

rx 41 0D 01 01 08 8E 08 AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B 2D

 

41 0D : STX, 13 Bytes Payload

    01 01 : Antwort auf virtual read request

        08 8E : DP Adresse

           08 : 8 bytes data

AE 0B 55 00 AE 0B AE 0B : das ist ein anderes Format. Der 'Index out of Range' kommt bei 

 

    weekdays = ['Mo', 'Di', 'Mi', 'Do', 'Fr', 'Sa', 'So']
    wkd = weekdays[int(data[4]) - 1]

    

 data[4] ist AE, weekdays[0xAD] gibt es nicht...

 

 

Stimmt, ich habe die Analagezeit entfernt und jetzt lauft er mit nur die Aussentemperatur. Ich soll aber die ganze Datenpunktenliste neu machen. Der Aussentemperatu gibt immer 0, so ist auch nicht richtig codiert.

Message 4 received on vitocal/AussenTemp at 1:56 PM:
0
QoS: 0 - Retain: false

Absolut geniale Lösung. Hab deinen Post gerade erst entdeckt, da ich nur noch wenig in der Community mache. Ich werde das nach dem Sommer ausprobieren und bei gegenseitiger Zuneigung (beider Konstrukte) mit meiner (noch) ViCare basierten Node-Red Anwendung verheiraten und darüber berichten.

Danke nochmal

Chris

Diese Software ist genau das, was ich brauchte. Ich hatte schon vor, es selbst zu machen, aber dies spart mir viele Stunden. Die Installation ist nicht schwierig, das einzige Problem ist, die Adressen der Parameter zu finden. Mit einer Abfrage in der Datenbank des Vitosoft-Programms konnte ich die meisten von ihnen finden. Im Home Assistant sieht es jetzt so aus. Es gibt noch ein kleines Problem mit dem Abgleich der HA Climate-Entität mit den Vitocal-Informationen.

FransO_0-1719154220483.png FransO_1-1719154403546.png

 

 

 

Vielen lieben Dank für die postiven Rückmeldungen euch beiden! 'werden ja langsam doch ein paar mehr als die drei Nutzer (inkl. mir), für die ich das initial geschrieben hatte... 🙂

 

Über weitere Verbreitung freue ich mich natürlich. Schönen Blog hast du da @CaCicala , danke für die Erwähnung! Wenn du dein Projekt auf MQTT umstellst (sollte ja kein Problem sein), ist es nicht auf die alten Optolink Geräte beschränkt, sondern wir haben für die neuen ja open3e im Angebot. Das ist inzwischen einfach per pip install oder seit allerneuestem auch per Docker Container aufzusetzen, das sollten die Allermeisten hinbekommen.

 

Grüsse! 🖖

Das Projekt sieht super aus👍 werde es die nächsten Tage mal Testen.
Vorab schon mal eine Frage. Kann ich alle Parameter damit auslesen oder sind die Werte die über die Cloud z.B. nur über ein kostenpflichtiges Abo verfügbar verschlüsselt?

bezüglich der Viessmann Cloud verhält sich alles wie ohne den Splitter/Switch. Da reicht mein Projekt ja nur durch.

 

Aber du kannst Daten, die in der V-Cloud oder API kostenpflichtig wären, lokal frei lesen und ggf. schreiben und dir damit auch deine eigene Cloud bauen (oder für MQTT Daten gibt es ja schon freie Cloud Lösungen).

 

Es gibt gewisse Daten, wie bsw. der Energiekrempel bei den Wärmepumpen (vergl. hier), die nicht einfach per virtual_read/_write zugänglich sind, aber auch da lassen sich Wege finden, wie im wo1c_energy branch geschehen.

@HerrP 

>>Energiekrempel bei den Wärmepumpen

sicher? Vicare schafft das doch auch?

 

Bei den Gas Geräten hat es zumindest jemand herausgefunden

https://github.com/openv/openv/issues/171

 

hier auch was zu WP

https://github.com/openv/openv/issues/480

 

hi @qwert089 ,

ja, diese Datenpunkte kann man per virtual_read lesen. Dem timbrd ging es aber um die Energie-Historie, wie sie auch am Display angezeigt wird (die ist glaubich 'feingranularer' - per day...). Dazu mussten wir auf den Remote_Proc_Request Service zurückgreifen.

Grüsse!

Bin auch interessiert. Liesse sich darüber ein Viessmann Vitovent (Lüftungsanlage) steuern?

moin @ceeage !

gab es Vitovents mit Optolink? Falls du tatsächlich so eine hast, wäre es natürlich möglich - im Rahmen dessen, was man bei einer Vitovent überhaupt steuern kann. Ich meine gehört zu haben, dass die Möglichkeiten da ziemlich begrenzt sind.

Also als erstes verifizieren, dass so eine Optolink Schnittstelle

HerrP_0-1721987788562.png

vorhanden ist, und wenn es sie nicht gibt, dann open3e zum Steuern / Einbinden in eine HA benutzen 🙂

Grüsse!

Phil

Hi @Phil,

nein ich möchte den Vitovent nicht direkt ansteuern. Das macht nämlich meine Vitocal. Mir ging es darum ob ich quasi über die Vitocal den Vitovent ansteuern kann?

 

Hallo @ceeage 

auf alles Fälle alles das was du über die App steuern kannst.

 

zusätzlich kann man noch das alles abfragen. Die DP sollte man auch setzten können.

 

Man muss nur die passenden Adressen herausfinden.

 

 

DP Lüftung1.PNG
DP Lüftung2.PNG

wo hast du die Liste her? die sieht ja interessant aus! die 7Dirgendwas scheinen ja schon die Adressen zu sein?!?