Guten Tag, von meinem Vater habe ich seine alte WP bekommen. Diese wurde nun bei mir aufgestellt und angeschlossen. Hier das System: https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7440161 Falls der Link nicht funktioniert: Vitocal 300-A AWO-AC301-A09 7440161201355108 Vitronic 200 WO1B Mit Pufferspeicher Nach anfänglich ein paar Fehlern: A9 --> 07, welche alle auf zu wenig Durchlauf zurückzuführen waren, lieft die WP erstmal, hat keine Fehler ausgegeben. Bisher läuft die WP im Warmwasserbetrieb, da es für die Heizung etwas warm ist. Jetzt habe ich seit ca. 2 Tagen neue Fehler: B1 KM-Bus Kältekreis 1: Den KM Bus habe ich hier schon nachgelesen und wird von mir Zeitnah gemessen. 3A Verdampfertmp.sensor: Bei der Sensorübersicht sehe ich keinen Wert bei dem Verdampfersensor nur "---". Hier stellt sich mir die Frage dieser Sensor überhaupt exisitiert oder es der Sensor für den Verdampfer Luftaustritt ist. Hier werde ich ebenfalls eine Messung durchführen ob am Stecker X5 etwas ankommt. B4 AD-Konverter: Hier ist meine größte Sorge, Laut Serviceanleitung und Fehlerbeschreibung wird angegeben, dass die Regler- und Sensorleiterplatte der Vitronic 200 defekt ist. Falls dies der Fall ist, kann ich das irgendwie nachmessen und könnten die anderen fehler ggf. Folgefehlersein? Vielen Dank Alex