Hallo,
habe seit 2 Tagen die Fehlermeldung Ao im Display. Nach einem Reset lief die Anlage ( Vitocal242) wieder perfekt bis heute Morgen gegen 10.00 Uhr. Jetzt habe ich den Lüftermotor der Außeneinheit getauscht da dieser sehr laut war ( Lagerschaden). Jetzt habe ich die Anlage wieder gestartet und diese läuft sehr ruhig und ohne Fehlermeldung zur Zeit.
Jetzt meine eigentliche Frage. Kann die Meldung A0 mit dem Lagerschaden auch Zusammenhängen?
Werden vom Motor Drehzahlen gemessen und an die Platine geschickt die somit den Fehler auslösen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Enrico
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Enrico28
Trennen Sie die Stromversorgung des Außengeräts, entfernen Sie die obere und vordere rechte Abdeckung und ersetzen Sie den Sensor, der über einen Stecker mit der Hauptplatine des Außengeräts verbunden ist.
VG
Hallo,
ja das ist plausibel.
Der Lüfter schickt ein Tacho-Signal an das PCB.
Wenn der zu langsam läuft --> 0A
Hoffentlich hat das PCB durch die erhöhte Stromaufnahme (wegen dem erhöhen Rollwiderstand) keinen Schaden erlitten.
Es gibt diverse Beiträge mit 0A
VG
Hallo,
Der Fehler A0 ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten. Dafür kam jetzt dieser. Ist vielleicht der Sensor in der Außeneinheit defekt und muss getauscht werden?
Vielleicht hat @divanc eine Idee ob es einen Zusammenhang mit dem Lüfter gibt.
Hallo @Enrico28
Bei mehrmaligem Wiederholen eines Fehlers wird Fehler A9 ausgelöst.
Für die Ursache des Fehlers A9 ist es notwendig, die Fehler- und Meldungshistorie des Kühlkreislaufreglers einzusehen.
Notieren Sie sich die Seriennummer des Innengeräts, damit ich Ihnen Anweisungen zum Zugriff auf die erforderlichen Meldungen geben kann.
VG
Vielen Dank. Die Seriennummer der Inneneinheit ist: 7452482201061109. Leider finde ich nirgends die Meldungshistorie des Kühlkreislaufs. Ich habe schon alles durchsucht. Diesen Eintrag gibt es bei mir nicht oder ist nicht aktiviert.
Gruss Enrico
Hallo @Enrico28
Für eine genaue Diagnose der Störung benötige ich Fotos der
Meldungshistorie,
Diagnose Außeneinheit
und Kältekreishistorie auf WO1B:
Dazu müssen Sie die Tasten „OK“ und „Menü“ für ca. 2 Sekunden drücken. 4 Sek. Gerätt halten um in die „Serviceebene“ zu galangen. Jetzt drückst du die „OK“- und „Rückstell“-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code „344 254 1331“ ein. Gehen Sie dann auf „Diagnose“ -> „Wärmepumpe“ -> „Außeneinheit“ und bestätigen Sie jeweils mit „OK“. Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angeiget. Bitte beachten Sie, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der „Expertenebene“ zu Geräteschäden führen können.
VG
Vielen Dank erst mal für deine Hilfe. Anbei die Fotos.
Hallo @Enrico28
Fehler 1 im Kühlkreisregler bedeutet, dass im Außengerät ein Kurzschluss/Unterbrechung des Lufteintrittstemperatursensors Verdampfer (OAT) vorliegt. Dies ist 9 Mal vorgekommen und es wird jedes Mal Fehler A9 gemeldet.
Um die Bestellnummer des Sensors zu ermitteln, benötige ich außerdem die Seriennummer des Außengeräts beginnend mit 7........
VG
Vielen lieben Dank.Habe diesen so eben bestellt. Ich denke es ist kein Problem diesen zu wechseln. Oder muss ich etwas spezielles beachten?
Hallo @Enrico28
Trennen Sie die Stromversorgung des Außengeräts, entfernen Sie die obere und vordere rechte Abdeckung und ersetzen Sie den Sensor, der über einen Stecker mit der Hauptplatine des Außengeräts verbunden ist.
VG