Hallo,

habe seit 2 Tagen die Fehlermeldung Ao im Display. Nach einem Reset lief die Anlage ( Vitocal242) wieder perfekt bis heute Morgen gegen 10.00 Uhr. Jetzt habe ich den Lüftermotor der Außeneinheit getauscht da dieser sehr laut war ( Lagerschaden). Jetzt habe ich die Anlage wieder gestartet und diese läuft sehr ruhig und ohne Fehlermeldung zur Zeit.

Jetzt meine eigentliche Frage. Kann die Meldung A0 mit dem Lagerschaden auch Zusammenhängen?
Werden vom Motor Drehzahlen gemessen und an die Platine geschickt die somit den Fehler auslösen kann?

Vielen Dank im Voraus.

 

Gruss Enrico

10 ANTWORTEN 10

Hallo,

 

ja das ist plausibel.

Der Lüfter schickt ein Tacho-Signal an das PCB.

Wenn der zu langsam läuft --> 0A

 

Hoffentlich hat das PCB durch die erhöhte Stromaufnahme (wegen dem erhöhen Rollwiderstand)  keinen Schaden erlitten.

 

Es gibt diverse Beiträge mit 0A

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200s-Stoerung-Ausseneinheit-OA-F...

 

VG 

Hallo,

Der Fehler A0 ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten. Dafür kam jetzt dieser. Ist vielleicht der Sensor in der Außeneinheit defekt und muss getauscht werden?IMG_1429.jpeg

Vielleicht hat @divanc  eine Idee ob es einen Zusammenhang mit dem Lüfter gibt.

Hallo @Enrico28 

 

Bei mehrmaligem Wiederholen eines Fehlers wird Fehler A9 ausgelöst.
Für die Ursache des Fehlers A9 ist es notwendig, die Fehler- und Meldungshistorie des Kühlkreislaufreglers einzusehen.
Notieren Sie sich die Seriennummer des Innengeräts, damit ich Ihnen Anweisungen zum Zugriff auf die erforderlichen Meldungen geben kann.

 

VG

Vielen Dank. Die Seriennummer der Inneneinheit ist: 7452482201061109. Leider finde ich nirgends die Meldungshistorie des Kühlkreislaufs. Ich habe schon alles durchsucht. Diesen Eintrag gibt es bei mir nicht oder ist nicht aktiviert.

Gruss Enrico

Hallo @Enrico28 

 

Für eine genaue Diagnose der Störung benötige ich Fotos der

 

Meldungshistorie,

2024-12-16 18_12_06-5681896VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

Diagnose Außeneinheit 

2024-12-16 18_07_53-5681896VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

und Kältekreishistorie auf WO1B:


Dazu müssen Sie die Tasten „OK“ und „Menü“ für ca. 2 Sekunden drücken. 4 Sek. Gerätt halten um in die „Serviceebene“ zu galangen. Jetzt drückst du die „OK“- und „Rückstell“-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code „344 254 1331“ ein. Gehen Sie dann auf „Diagnose“ -> „Wärmepumpe“ -> „Außeneinheit“ und bestätigen Sie jeweils mit „OK“. Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angeiget. Bitte beachten Sie, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der „Expertenebene“ zu Geräteschäden führen können.

 

VG

Vielen Dank erst mal für deine Hilfe. Anbei die Fotos.

IMG_1438.jpeg
IMG_1439.jpeg

Hallo @Enrico28 

 

Fehler 1 im Kühlkreisregler bedeutet, dass im Außengerät ein Kurzschluss/Unterbrechung des Lufteintrittstemperatursensors Verdampfer (OAT) vorliegt. Dies ist 9 Mal vorgekommen und es wird jedes Mal Fehler A9 gemeldet.

 

 

IMG_1438.jpeg

Um die Bestellnummer des Sensors zu ermitteln, benötige ich außerdem die Seriennummer des Außengeräts beginnend mit 7........

VG

Hallo @Enrico28 

 

Der OAT-Sensor hat die Bestellnummer 7836898.

 

2024-12-16 20_32_47-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

2024-12-16 20_30_22-5603139VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Vielen lieben Dank.Habe diesen so eben bestellt. Ich denke es ist kein Problem diesen zu wechseln. Oder muss ich etwas spezielles beachten?