Ich habe seit 4 Jahren eine Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16. In letzter Zeit kommt es des öfteren zum Fehler A9. Inder Meldungshistorie des Kältekreislaufs steht dann abwechselnd der Hinweis 10 und 20.
Folgendes habe ich beobachtet: Bei der Warmwasseraubereitung läuft die Sekundärpumpe mit 100% zeitgleich mit einschalten des Kompressors drosselt die Pumpe auf 83%. Als Folge geht der Kompressordruck auf 40 bar hoch. Die eingestellt Wassertemperatur ist 50 Grad.
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Antworten.
Hallo @Guenni1156
Fehler der Kühlkreisregelung werden im Anhang erläutert.
Das Problem tritt während der Trinkwassererwärmung auf.
Das Problem lässt sich durch die Anwendung der folgenden Regelparameter-Einstellungen beheben:
5001:570
6019:80
601A:50
601B:30
VG
Hallo Divanic,
danke für die Antwort. Aus welcher Anleitung hast du diese Meldungscode? Kannst du mir die Nr. senden?
Danke und Gruß
Guten Tag @Guenni1156
die Serviceanleitung für die Vitotronic 200 WO1C ist beigefügt; bitte schlagen Sie für Ihre Wärmepumpe auf Seite 160 nach.
Um die beschriebenen Parameter anzupassen, müssen Sie die Codierebene 2 aufrufen.
VG
Danke und schönen Sonntag noch.