Hallo, die Heizung Vitocrossal 300 Cu3a 26 kw, Steuerung Vitotronic 200 KW6A, Baujahr 2011 war jetzt über den Sommer aus. Angestellt, dann lief sie mal ein paar Stunden, abends ist sie dann aber nicht mehr angesprungen, morgens dann anfangs noch so gegen 8 Uhr(obwohl 5 Uhr eingestellt war) auch nur einmal aufgeheizt und das wars dann. Es kam am ersten Tag die Störung Feuerungsautomat gesperrt, konnte man resetten, seitdem kommt aber nie eine Fehlermeldung. Vorgestern und gestern ging sie mal mit viel Glück im Prüfbetrieb, gestern auch danach ist sie kurz wieder von alleine angesprungen, kurz gelaufen...wieder nix mehr. Da geht auch kein Prüfbetrieb mehr. Beim Aktorentest geht auch kein Lüfter mehr. Zeigt kein Fehler an. Gestern fiel mir auf das der linke Teil vom Gaskombiregler, vermutlich ein Relais, das mit silbernen Blech sehr heiß war. Ist das normal? Wenn ich den Hauptschalter jetzt anschalte, läuft der Lüfter kurz an, manchmal läuft er nochmal an und die Zündflamme zeigt auch an, der lüfter wird aber nicht schneller, manchmal macht es blupp in der Frischluftzufuhr, aber irgendwie passiert weiter nix. Die Flamme zeigt auch noch an, obwohl der Lüfter sich nur langsam dreht, da geht aber auch keine Temperatur hoch, also brennt doch keine Flamme. Elektroden wurden beide schon erneuert, aber nix anders. Der Monteur hat noch keine Zeit und wir klären telefonisch ab was ich gucken und machen kann. Aber so geht es einfach nicht. Was kann kaputt sein?