Hallo schweizer30,
zur Verdeutlichung, wo die Temperatursensoren sitzen, habe ich die Übersicht der internen Komponenten angehängt.
Sollte es so sein, dass der obere Temperatursensor die Solltemperatur noch nicht erreicht hat und der untere diese vorher erreicht, solltest du beide Sensoren ohmisch prüfen lassen. Ist es so, dass trotz der Einstellung "Oben" bei der Warmwasserschaltzeit die Wärmepumpe trotz Erreichen der Solltemperatur nicht abschaltet, kann ein Defekt des CD70-Reglers vorliegen.
Beste Grüße °fl