Hallo zusammen,
wie muss man vorgehen wenn neue Heizkörper angeschlossen werden soll?
Ich habe folgendes Problem:
Beim tausch der Heizkörper wurde vom Monteur die Stellung auf Heißwasser gestellt, sodass wir warmes Brauchwasser haben. Daraufhin hat er die alten Heizkörper leer laufen lassen und abmontiert.
Abends habe ich dann ein seltsames rascheln an der Heizung gehört. Es wurde auch nicht mehr das Warmwasser aufgeheizt obwohl der Schalter immer noch auf Brauchwasser stand.
Daraufhin habe ich die Heizung ausgeschaltet und am kommenden Morgen das dem Monteur mitgeteilt. Nun haben wir kaltes Wasser, und irgendwie weiß keiner von den Herren Bescheid.
Auch der Lüfter läuft nicht mehr.
Man sagte uns das der Lüfter zuerst anspringen muß und dann startet der Brenner.
Kann ich beim Heizkörpertausch weiterhin generell warmes Brauchwasser haben oder ist alles aus?
Beim ablassen des Wassers der Heizkörper muß ich da die Anlage nicht komplett ausschalten?
Hoffe das mir jemand helfen kann oder auch antwortet das ich das Problem vielleicht deutlicher schildern kann.
Mit freundlichen Grüßen
Pionier
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das ist ja Mega. Es funktioniert alles. Ganz ganz herzlichen Dank. Auch Danke für die investierte Zeit. Ich bin überwältigt. DANKE
Kommt drauf an,ob man am HK den Hahnblock bzw. die Ventile richtig abgedreht hat.
Wenn die nicht abdichten, wurde die Anlage durch das Entleeren drucklos gemacht. Ohne Druck aber kein Betrieb .
Hallo,
Jetzt zeigt der Druck 1,5 bar an. Während der Installation der Heizkörper war es aber Drucklos.
Hallo,
was passiert denn wenn die Anlage Drucklos ist aber eingeschaltet war?
Kann es sein das da der Ventilator dadurch einen Schaden erleidet und dadurch nicht mehr in Betrieb genommen werden kann?
Nein, eigentlich nicht. Nach mehrmaligem die Entstörtaste drücken kam eine Fehlermeldung die war aber dann wieder weg. Ich weiß da auch den Fehlercode nicht.
Ich würde gerne das Video schicken was ich gemacht habe aber leider ist die Datei zu groß. Muss mal schauen wie ich die kleiner bekomme. Da kann man auch schön hören was sie arbeitet.
Hallo @Pionier
Nein, der WB2 ist durch einen Mindestdruckschalter geschützt, der bei ca. 0,7 bar aktiviert wird. Nach dem Auffüllen sollte der WB2 normal funktionieren. Sollte er nicht funktionieren, liegt das Problem möglicherweise an diesem Druckschalter.
Bitte geben Sie die Seriennummer des WB2 an, damit wir den Typ des Mindestdruckschalters prüfen können.
VG
Soweit wie ich das gesehen habe war der Druck auf 0 bar.
Ich bin noch dran am verkleinern des Videos was ich gemacht habe. Da wird es vielleicht etwas verständlicher.
Die Seriennummer ist als Anhang mit dabei
Hallo @Pionier
Im Video ist der Druck auf 0 bar eingestellt. Es klingt, als würde die interne Pumpe ohne Wasser laufen.
Wenn du den Gaskessel mit Wasser füllst, kannst du oben links die Luft ablassen.
Auch die Pumpe sollte entlüftet werden.
VG
Wo wird denn die Pumpe entlüftet?
Hallo @Pionier
Die Pumpe wird über die silberne Schraube an der Vorderseite entlüftet.
Legen Sie ein Handtuch auf das Steuergehäuse unter der Pumpe, da Wasser aus der Pumpe austritt, wenn Sie die silberne Schraube teilweise lösen.
VG
Hallo @Pionier
Rechts im Bild ist der Füllhahn zu sehen. Die Heizkreisventile sind jedoch weiterhin geöffnet, sofern sie nicht ebenfalls außerhalb des Heizkessels installiert und geschlossen sind.
Um an die Pumpe zu gelangen, müssen Sie die vordere weiße Abdeckung entfernen.
VG
das wird wohl hier sein.
Wird die Pumpe auch heiß während dem Betrieb?
Hallo @Pionier
Ja, die Pumpe wird im Betrieb heiß, insbesondere wenn sie nicht wassergekühlt ist.
VG
Das ist ja Mega. Es funktioniert alles. Ganz ganz herzlichen Dank. Auch Danke für die investierte Zeit. Ich bin überwältigt. DANKE