Im Juli 2024 wurde meine Heizung saniert und alle Geräte (zum Teil auch Heizkörper) mit Viessmann Komponenten erneuert.
Bis jetzt hat alles gut funktioniert, ich brauchte auch nur warmes Wasser. Selbst beim Heizen mit dem Kachelofen (1x angefeuert) stieg die Warmwassertemperatur nicht über 58°C und diese 58° C reichten locker für die Warmwasserversorgung des Hauses über 24 Stunden. Seit jedoch die Umwälzpumpen der Heizkreise laufen, passt nichts mehr. Wenn morgens nach der Nachtabsenkung die Wärmepumpe startet (Warmwassertemperatur zu dem Zeitpunkt auf ca. 56°-57°) sinkt die Warmwassertemperatur im freien Fall. Der Verdichter heizt auf ca. 42° auf und schaltet wieder ab. Die Warmwassertemperatur ist allerdings dann auf ca. 45° abgefallen, der Verdichter startet binnen 5-10 Minuten neu und muss nun die abgekühlte Warmwassertemperatur aufheizen, die Verdichtertemperatur im Status Steig auf 52°. Anscheinend wird das Wasser im Pufferspeicher komplett durchgemischt. Vorlauftemperatur zum Zeitpunkt der Vermischung: Heizkörper 36,5° , Fußbodenheizung 31,2
Meine Fragen nun:
Über eine erfreuliche Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Hallo Gerhard,
die Abdeckung wird wohl von der Größe der PV-Anlage sowie des Speichers abhängig sein. Ich habe die PV-Anlage größer gewählt, da ich nicht weiß wann ich ein neues Auto brauche (2-3 Jahre) und dann eventuell auf E-Auto umsteige. Da wollte ich nicht nochmal einen Handwerker auf dem Dach und im Haus haben und die 10 kWp Grenze gibt es ja nicht mehr. Die Anlage wurde mittels meines bisherigen Energieverbrauchs und eben einer Wallbox berechnet. Alle Anbieter kamen auf etwa die gleich große Anlage.
Die Viessmann App zeigt mir im November (erste ganze Monat mit WP und PV) einen Stormverbrauch der WP von 400 kWh. Meine PV App zeigt mir einen Eigenverbrauch von 435 kWh. Diesen Monat sieht es bis jetzt allerdings anders aus. WP Verbrauch 351kWh, Eigenverbrauch PV 177 kWh. Ist der zweite Stromzähler nur für dich oder wegen eines WP-Stromtarif?
Grüße TommyS
Hallo TommyS,
das Problem der Abdeckung durch die PV ist, dass von Nov. - Jan. es kaum Ertrag der PV gibt. Wir haben 12,4 Kwp, Südaudrichtung, der schlechteste Tag im im Dez. waren 0,9Kw, da würde auch das 3- fache an PV- Leistung nichts bringen. In den drei Monaten zieht die WP halt mal die meiste Leistung.“ und macht den Schnitt der anderen Monate zunichte. Die Autarkie im Ganzen (Haus + WP) mit 49% sieht da schon besser aus.
Gruß cuz
p.s ein Tipp wäre noch die WP über die SG- Schnittstelle anzusteuern um das Brauch-und Heizwasser hochzuheizen wenn der Batteriespeicher voll ist (bei uns ist etwa 20% über der normalen Temperatur). Erst wenn das Wasser die entsprechende Temperatur hat, wird der Überschuss ins Netz eingespeist.
Hallo cuz,
das habe ich auch gemerkt. Schnee auf der PV, trübes Wetter und kurze Tage brachten am schlechtesten Tag im Dezember nur 86 Wh. Aber trotzdem bin ich zufrieden, bis heute wurden im Dezember ca. 50% des Strombedarfs der WP durch die PV-Anlage (15,3 kWp) abdeckt wurde. Das wird sich sicherlich noch ändern, da die Wettervorhersagen für den Abdeckungsgrad des WP-Strombedarfs nicht gerade positiv sind.
Das mit der SG-Schnittstelle müsste eingerichtet sein. Da aber der Kachelofen ausreichend Wärme liefert um das WW auf fast 60°C zu halten, zeigt mir die App zwar mehrere Starts des Durchlauferhitzers an, aber die Betriebsstunden sind auf null. Als ich die Anzeige der Starts gesehen habe, habe mich auch gleich beim HB erkundigt und der hat mir gesagt, dass der Durchlauferhitzer zwar kurz eingeschaltet, aber da die WW-Temperatur bereits 10°C über dem eingestellten Wert liegt, gleich wieder abschaltet.
Grüße TommyS
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |