abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasser kühlt seit einiger Zeit schneller ab.

Wir haben seit September 2023 eine Vitocal 252-A mit intgriertem Warmwasserspeicher und 200L Pufferspeicher.

 

Die Zirkulationspumpe läuft bei uns nur alle 2 Tage für 20min.

 

Ich kann seit einigen Monaten beobachten, dass unser Warmwasser 1,3-1,5Grad pro Stunde abkühlt (ohne Warmwasser Entnahme und abgeschalteter Zirkulationspumpe), z.B. nachts.

 

Früher lagen wir bei ca. 0,4-0,5Grad pro Stunde.

 

Ich zeichne die Warmwassertemperatur mit Home Assitant auf und kann die Grafen sehr gut vergleichen (siehe Diagramme im Anhang).

 

Ich hatte das vor ca. 3/4 Jahr schon mal und das Aus- und Einschalten der Wärmpumpe hatte damals das Problem gelöst. Inzwischen hilft das nicht mehr.

 

Bei der letzten Wartung hat der Techniker das 3-Wege-Ventil getestet, man konnte zumindest optisch sehen, dass es sauber zwischen Warmwasser, Pufferspeicher und Heizwasser umschaltet.
Die Warmwasserzirkurlationspumpe läuft auch nicht.

Er konnte keinen Fehler feststellen und wusste nicht weiter.
Er hielt allerdings 1,3-1,5Grad pro Stunde noch im Rahmen.

Im Vergleich zu früher kommt mir der Unterschied doch groß vor.
Sind 1,3-1,5Grad pro Stunde (ohne Warmwasser Entnahme und abgeschalteter Zirkulationspumpe) wirklich noch im Rahmen?
Hat jemand einen Tipp, an was es liegen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.

 

 

Warmwasserabkühlung mit 0,4 Grad.png
Warmwasserabkühlung mit 1,3 Grad.png
7 ANTWORTEN 7

Hi,
fehlt eventuell eine Schwerkraftbremse – oder eine vorhandene (z. B. in der Zirkulationspumpe integrierte) schließt nicht mehr richtig? Dann kann allein durch den Dichteunterschied zwischen warmem und kaltem Wasser eine ungewollte Zirkulation entstehen.
Ich hab bei uns deshalb nachträglich so ein Teil eingebaut.

Einfach mal prüfen: Nach dem Aufheizen des Brauchwassers an der Zirkulationsleitung oder an der Pumpe fühlen. Wenn’s warm wird, zirkuliert das Wasser von selbst im Kreis.

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich habe morgens, bevor Warmwasser entnommen wurde, geprüft, die Pumpe is warm und auch ca. 2m hinter der Pumpe ist as Rohr noch warm.

Das scheint tasächlich der Grund zu sein.

Wir haben eine ecocirc PRO 15-1/110LB Zirkulationspumpe, die scheinbar keine Schwerkraftbremse hat.
Dann verstehe ich aber nicht, warum es früher weniger schnell abgekühlt hat.
Aber sie hat einen Absperrhahn.
Wenn ich den Absperrhahn über Nacht zu machen, sollte man ja sehen, ob es an der Zirkulation des Wassers liegt. Den Absperrhahn bei ausgeschaltet Umwelzpunkte zum Testen zu machen, sollte doch unkritisch sein, oder?

Sind 1,3-1,5Grad pro Stunde noch im Rahmen?
Ich habe da leider keine Efahrungswerte.

Vielen Dank für die Hilfe.

Ja, der Test ist völlig unbedenklich – genau so würde ich das machen.
Auf Seite 9 des Wartungshandbuchs steht, dass bei diesem Modell eine Rückschlagklappe verbaut ist.
Die würde ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Ein Unterschied von 1,5 °C ist deutlich, und dass das früher nicht so war, spricht dafür, dass die Klappe nicht mehr sauber schließt.

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

@NorbertB Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tips!

Man sieht an der Kurve der Warmwassertemperatur sehr genau, wann ich den Absperrhahn an der Zirkulationskurve zugedreht habe.

 

ElCamaro_0-1762700709615.png

 

Die Leitung vor und nach der Zirkulationspumpe war sehr warm, nach dem schließen des Abperrhahnes wurde die Leitung sehr schnell kalt.

Also scheint die Rückschlagklappe nicht mehr richtig zu funktionieren.

Verbaut wurde die Anlage im Oktober 2023.
Die spannende Frage ist nun, was tun?
Die nicht funkionierende Rückschlagklappe reklamieren?
Gibt es darauf überhaupt mehr als 2 Jahre Garantie?

Ich bin für jede Hilfe dankbar.



 

 

Ist die Rückschlagklappe Teil der Wärmepumpe/Speicher oder gehört das zur Installation des HB´s?

Dann weißt Du in etwa an wen Du dich wenden musst.

Wenn die Anlage aufgeschaltet ist kannst Du hier den Garantiezeitrahmen sehen.

Die Speicher haben bei mir, wie die WP 6 Jahre Garantie.

Gleicher Login wie bei der Anlage:

https://home.viessmann-climatesolutions.com/de/de.html?redirectTarget=https%3A%2F%2Fhome.viessmann-c...

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Die Rückschlagklappe sollte sich in der Verschraubung zur Zirkulationspumpe befinden.  Und dort in der Speicherzugewandten Verschraubung. Eventuell wurde diese aus Entlüftungsgründen dauerhaft offen gestellt? 

Schau mal drauf,ob du eine kleine Schlitzschraube sehen kannst. Der Schlitz.muss quer zum Rohr stehen.

Eine Garantie gibt's auf die Klappe nicht.Ist ein Verschleißteil.

So sehe ich das auch – diese einfache Klappe ist ein Verschleißteil, das durch Verschmutzungen oder Ablagerungen vermutlich nicht mehr richtig schließt. Hinweis an die Fachkraft 😉

Bevor ich mir eine separate Schwerkraftbremse eingebaut hatte, bin ich folgendermaßen vorgegangen:
Ich habe vor und nach der Pumpe die Kugelhähne geschlossen, dann die große Überwurfmutter (5) (siehe Wartungshandbuch), die man meist von Hand lösen kann, vom Pumpengehäuse (9) getrennt. Anschließend konnte ich mit dem Finger im Pumpengehäuse in Richtung Leitung die Rückschlagklappe gegen die Federkraft drücken und sie mehrfach öffnen und zurückschnappen lassen.

Zeitaufwand für den Versuch: etwa fünf Minuten – und ein bisschen Angstschweiß auf der Stirn, wenn man’s zum ersten Mal macht.

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte
Top-Lösungsautoren