Meine Wärmepumpe wirft in letzter Zeit immer den Fehler Wärmepumpe A9 aus.
in der Meldehistorie ist der Fehler 46 hinterlegt.
Das Warmwasser erreicht max nur 40 Grad.
Warmwasser Soll 1 ist auf 53 Grad und WW2 ist auf 50 Grad eingestellt.
was könnte hier der Fehler sein.
mfg
Fehler 46 deutet auf einen Defekt/ Unterbrechung des Flüssiggastemperatursensor ( Kältekreis) hin. Das würde auch gut dazu passen,dass die WW- Soll nicht mehr erreicht wird.
Kann man den Flüssiggastemperatursensor irgendwie überprüfen?
Widerstandsmessung oder dergleichen?
Und gibt es dazu Schaltpläne bzw. Werte die vom Hersteller vorgegeben sind?
mfg
Kann ich nicht sagen.
Poste mal Bilder vom laufenden Kältekreis / Flussdiagramm. Auf dem erkennt man am besten Fehler.
Diagnose
Kältekreis
Kältekreisregler
Ev. ist die Anlage leer.
Hallo Alex91,
bitte teil mir einmal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt.
Ich hänge die Bilder vom Kältekreis an.
Wo steht die Seriennummer?
ist es die aus den Systeminformationen?
mfg
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 10 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |