Wandabstand Vitocal 250-A06

Die Viessmann Planungsanleitung fordert:

a) > 250mm für Bodenmontage mit Konsole: Leitungsdurchführung über Erdniveau

b) > 450mm für Bodenmontage mit Konsole: Leitungsdurchführung unter Erdniveau

Ich nehme an, dass der Abstand nur für die Leitungsführung nach hinten gefordert ist, weil ansonsten der Biegeradius zu Problemen führen würde.

 

Bedingt durch die örtlichen Bedingungen, muss ich die Verbindungsleitung unter Erdniveau nicht nach hinten, sondern zur rechten Seite unter Erdniveau zum Keller führen.

Es gibt also kein Problem mit dem Biegeradius.

 

Ich hätte gern eine Bestätigung, dass in diesem Falle ein Wandabstand von > 250 mm ausreichend ist.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo wobue07,

 

ja, der Biegeradius des Rohres sorgt für den Wandabstand. Wenn du das Rohr nicht von hinten heran führst, reicht der geringe Abstand aus. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo wobue07,

 

ja, der Biegeradius des Rohres sorgt für den Wandabstand. Wenn du das Rohr nicht von hinten heran führst, reicht der geringe Abstand aus. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Bestätigung.

Evtl. wäre es hilfreich, wenn das in den Planungsunterlagen schon klar beschrieben wäre.

Liebe Grüße

Ich würde sagen, dass dies klar erkenntlich ist und keine separate Erklärung benötigt. Vor allem, weil mittlerweile auch ein Verlegeplan für eine seitliche Heranführung der Leitung enthalten ist. 

 

Viele Grüße 

Flo