Guten Abend liebe Community,

 

langsam bin ich wirklich ratlos und hoffe das mir hier jemand helfen kann. 

Auf dem Garagendach steht eine Vitocal200-S. Die Anzeige zeigt mehrere Fehler an. Der erste Heizungsmonteur, hat mir eine Weishaupt Wärmepumpe verkauft, die angeblich durch meine ersetzt werden kann. Sogut wie neu, Austellungsstück. Seit dem Kauf ist der Herr spurlos verschwunden, keine Reaktion. 

Ein anderer Heizungsbauer meint, dass diese Weishaupt Wärmepumpe nicht passt, er möchte mir eine neue Anlage verkaufen.


Finanziell ist es für mich nicht tragbar eine neue Anlage zu kaufen. Passt die Weishaupt Wärmepumpe wirklich nicht?

 

 

Der Winter steht vor der Tür und ich weis nicht mehr weiter. 

Anbei ein paar Fotos.

 

Liebe Grüße 

 

Rebekka 

 

 

 

IMG_0989.jpeg
IMG_0990.jpeg
IMG_1008.jpeg
IMG_1011.jpeg
IMG_1012.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @RebekkaGus 

 

Die DIP-Schalter auf der Hauptplatine der Außeneinheit müssen eingestellt werden.

 

 

16SInnenund Außeneinheit nicht kompatibel zueinander oder unzulässige Codierung der AußeneinheitStellung der Codierschalter auf der Hauptleiterplatte der Außeneinheit prüfen.
Prüfen, ob für Parameter „Leistung Verdichterstufe 5030“ korrekt eingestellt ist.

 

Bei Fehler 4B muss die Codieradresse 701B auf 0 eingestellt werden.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Hat dir der erste "Fachmann" auch erklärt, wie eine Weisshaupt Ausseneinheit mit der Viessmann Inneneinheit funktionieren soll? Das wird niemals funktionieren.

Oder hast du auch die passende Inneneinheit von Weisshaupt bekommen? Falls nicht, hat er dich schön versetzt (freundlich ausgedrückt). Die vorhandene Viessmann lässt sich doch bestimmt noch reparieren.

VG

Er meinte zu mir, die Weishaupt Wärmepumpe sei gleich zu einer von Viessmann. Nur das Typenschild ist von Weishaupt. Natürlich keine andere Inneneinheit…

Dann vergiß es. Suche einen Viessmann-Partnerbetrieb. Die sollen erst mal prüfen, was überhaupt defekt ist und zu reparieren wäre. Vielleicht hilft der Link weiter, um eine Firma zu finden:

https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html

VG

@RebekkaGus 

Diese Ausseneinheiten sind weder von Viessmann noch von Weisshaupt gebaut  worden, sondern von der Firma Airwell.

Auch Wolf hat die verwendet.

 

Deutsche Hersteller hatten zu dem Zeitpunkt keine Split-Anlage im Angebot.

 

@divanc  hat sehr viel Erfahrung mit der Reparatur dieser Serie und kann dir sicher helfen herauszufinden was defekt ist und welche Optionen du hast.

 

VG 

Hallo @RebekkaGus 

 

Laut dem veröffentlichten Typenschild der Inneneinheit handelt es sich um eine Vitocal 200-S AWB-AC201.B13 aus dem Jahr 2015.
Fehler 0A weist auf einen Fehler in der Außeneinheit hin. Bitte veröffentlichen Sie die Seriennummer der Außeneinheit.
Zur Klärung der Fehler benötige ich ein Foto der Meldungsübersicht des Kältemittelkreislaufs.

 

VG

2025-10-01 07_29_13-4484494TDI00001_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo @divanc ,

 

anbei die Fotos. Das Typenschild ist nicht mehr lesbar. Es ist keine Seriennummer oder andere angaben erkennbar. 

Das Haus wurde Ende 2015 gebaut. Somit stimmt es, dass die Ausseneinheit von 2015 ist. 

Liebe Grüße Rebekka

IMG_1017.jpeg
IMG_1016.jpeg
IMG_1005.jpeg

Ich finde es eh sehr befremdlich, dass man statt Fehlersuche und sicher möglicher Reparatur gleich eine ,,neue,, Wärmepumpe verkaufen will. Ist zwar vom HB aus gesehen geschäftstüchtig, aber nicht gut für den Kunden. Vor allem finanziell,

Und ich dachte, bei Neuanlagen wäre R 410A seit 1.1.2025 nicht mehr zulässig ?

Hallo @RebekkaGus 

 

Auf dem Foto des Typenschilds konnte ich die Seriennummer der Außeneinheit erkennen: 7513686. Es handelt sich um die Außeneinheit Vitocal 200-S 13 kW 400 V.

Laut der Statistik der Kühlkreislaufmeldungen ist der Wechselrichter in der Außeneinheit defekt. Es handelt sich um die Fehler 10 und 11.

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-ausseneinheit-7867429/

 

VG

2025-10-01 20_07_57-Sporočila hladilnega kroga_1_5 07_2019.xlsx - Google Preglednice – Google Chrome.png

Super, danke für die Infos. Nach dem Tausch der Regelung-Ausseneinheit „sollte“ die Anlage wieder laufen? 

Liebe Grüße Rebekka

Hallo @RebekkaGus 

 

Da der Wechselrichter als defekt gemeldet wurde, sollte dies zur Reparatur ausreichen. Ich kann Ihnen nur bedingt aus der Ferne helfen.
Der Servicetechniker hat bei seinem Besuch wahrscheinlich den Widerstand der Kompressorwicklungen und die Kältemittelmenge überprüft.

 

Wir haben das gleiche Problem bereits erfolgreich gelöst.

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal200-s-Stoerung-0A-gt-A9/m-p/44251...

 

VG

Hallo Divanc,

 

die neue Regelung für die Ausseneinheit wurde soeben von meinem Bekannten Elektriker eingebaut. Hat alles wunderbar funktioniert. 

Nach dem Neustarten ist die Fehlermeldung Wärmepumpe A9 nicht mehr aufgetaucht. 

Die zwei anderen Meldungen sind trotzdem noch da. Anlage funktioniert leider weiterhin nicht.

 

Haben Sie eine Idee?

 

Viele Grüße

 

Rebekka

 

 

IMG_1054.jpeg
IMG_1053.jpeg
IMG_1052.jpeg
IMG_1055.jpeg

Hallo @RebekkaGus 

 

Die DIP-Schalter auf der Hauptplatine der Außeneinheit müssen eingestellt werden.

 

 

16SInnenund Außeneinheit nicht kompatibel zueinander oder unzulässige Codierung der AußeneinheitStellung der Codierschalter auf der Hauptleiterplatte der Außeneinheit prüfen.
Prüfen, ob für Parameter „Leistung Verdichterstufe 5030“ korrekt eingestellt ist.

 

Bei Fehler 4B muss die Codieradresse 701B auf 0 eingestellt werden.

 

VG

Guten Abend,

 

ich bin überglücklich. Die Anlage läuft wieder, keine Fehlermeldungen.

 

Alles einwandfrei. Die letzten Schritte haben die Anlage wieder zum laufen gebracht. 

 

Vielen lieben Dank an divanc und die anderen Member. Ihr seit eine Bereicherung für Leien wie mich. 