Über die App kann ich meine Vitocal 100 gut steuern, Ich finde zwei Temperaturbereiche, die ich von Temperatur her sowie zeitlich definieren kann. Ich möchte nun in der Übergangsjahreszeit nachts die Wärmepumpe ausschalten, um sie dann tagsüber bei PV Ertrag laufen zu lassen. Ich finde aber nicht die Möglichkeit die Pumpe ganz abzuschalten (außer die zweite Temperatur auf ganz niedrige Werte setzen). Gibt es da eine Möglichkeit
Vielen Dank
Problem dabei die Wärme muss im Haus abgenommen werden.
Das geht über einen größeren Heizungspuffer, und über Fußbodenheizung.
Am besten beides oder gemischt mit Heizkörpern.
Aber bei der Vitocal 100 ist ja beides nicht vorhanden.
Also geht nur die Temperaturen am Tag höher zu stellen.
Gruß Frank
oder die Heizgrenze knapp über den Gefrierpunkt einzustellen...
Danke, ich glaube wirklich, dass es nur eine handgestrickte Lösung gibt:
Tagsüber bei PV Eintrag die Temperatur anheben und nachts auf 5° einstellen. Sicher nicht optimal.
Da wäre Viessmann gefragt: Möglichkeit tagsüber ein und Möglichkeit zusätzlich nachts aus oder auf Frostschutz stellen (sowie weiterhin der reduzierte Temperaturbereich)
Danke, ist aber eher eine händische Notlösung. Weiterer Schalter: Frostschutz als Standby Lösung wäre einfach für Viessmann und würde das Problem lösen.