Sehr geehrte Community, das Thema ist hier zwar bereits mehrfach in der Community diskutiert worden, leider helfen mir die Antworten mit Lösungsvorschlägen nicht die Störung in den Griff zu bekommen. Zur Thematik: Ich habe erneut seit ungefähr einer Woche die Problematik bei er WW-Bereitung (die AT sind stark gestiegen), dass meine Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D16 im Kältekreis auf die Hinweise 10 + 20 mehrfach stößt und dann in die harte Abschaltung des Verdichters aufgrund Regelhochdruck fährt A9. Ich habe leider schmerzhaft festgestellt, die Anlage habe ich von dem Vorbesitzer übernommen, dass der WW Pufferspeicher Vitocell 100-W CVAA mit einer Heizfläche 1,5m^2 viel zu gering dimensioniert ist. Es sind bereits mehrere Parameter eingestellt worden, sodass die Leistung der Wärmepumpe gedrosselt wird. Bei mir sieht es so aus: Solltemperatur WW: 48°C 5001 -> 580 6016 -> 0 6017 -> 10 6019 -> 110 601A -> 80 601B -> 50 601C -> 100 601D -> 35 Gibt es noch irgendwelche Parameter, die mir bei der WW Bereitung die Wärmeabnahme ermöglichen, ohne dass der Verdichter hart abgeregelt wird? Bei so einem Dimensionierungsfehler des Typs D16 -> 14,7kW mit 0,3m^2 pro KW -> 4,41m^2 Wärmetauscherfläche ist dies ja eine signifikante Fehlplanung seitens des damaligen Heizungsfachbetriebes. Was kann ich nach nunmehr 8 Jahren Anlagenfehler. Ich habe die Anlage vor knapp 2,5 Jahren übernommen hier unternehmen? Ich bin um jeden Tipp dankbar, Besten Gruß, Christian