@Flo_Schneider Er hat mir div. Bilder vom Flussdiagramm gemailt. Das Problem ist "sonnenklar" . Die Hydraulik matcht überhaupt nicht. Die Leistung der Anlage in einen 100er Speicher über das kleine Register (Kleine Schlange!) kann nicht funktionieren. Ich hatte schon Kontakt zu ihm, um einen hydraulischen Umbau kommt er nicht rum. Als Erste Hilfe hatte ich geraten die WW Temperatur ab zu senken um so mehr Delta zwischen dem VL und dem Wasser im Boiler zu bekommen. Großes Delta-mehr Energieübertragung. Die Hysterese muss klein sein damit die WP nicht immer in die Anschaltung rennt. Plus 5001 runter auf 56 Grad. Damit kommt die Reduzierung auf 35% Leistung auch früher. Ein Takten ist erst mal zweitrangig. Die Hardware muss getauscht werden. Die 10Kw ODU ist selbst bei 35% Leistung exorbitant zu groß für eine "Mikro-Schlange" in einem 100er Mini Boiler.....
... Mehr anzeigen