Wärmepumpe Vitocal 300-A (neu/rund). Anlagenschema 2 geladen. Extra Fühler für Kühlung erforderlich?

Hallo, ich habe eine neue Wärmepumpe Vitocal 300-A (neu/rund). Es wurde Anlagenschema 2 (A1/HK1) geladen. Mit der WP soll geheizt und gekühlt werden (aktive cooling) (2-Rohr-System). Ist bei der Kühlung ein extra Vorlauffühler erforderlich, obwohl schon ein Fühler furs Heizen aktiviert ist? Kann man diesen Fühler hierfür nicht verwenden? Vielen Dank
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo jefri,

 

es wird für das Kühlen ein extra Vorlaufsensor Kühlkreis benötigt und mindestens ein Feuchteanbauschalter zum Anlagenschutz.

 

Übrigens habe ich deinen zweiten Beitrag mit genau der gleichen Frage gelöscht.

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo jefri,

 

es wird für das Kühlen ein extra Vorlaufsensor Kühlkreis benötigt und mindestens ein Feuchteanbauschalter zum Anlagenschutz.

 

Übrigens habe ich deinen zweiten Beitrag mit genau der gleichen Frage gelöscht.

 

Beste Grüße °fl

 