Hallo Viessmann-Team,
FB-Heizung mit Vitocal 300-A (Bj.2010, 7419963|00|1483100). Der Druck im FB-Heizkreis fällt immer wieder ab. Störung A9 am 03.12.19. Wasserverlust über Schnellentlüfter.
Unser Heizungsbauer stellte fest, dass über den Schnellentlüfter (L, sh. Anlagenschema) Wasser aus dem Heizkreis entweicht und wechselte den Schnellentlüfter gg. ein Neuteil aus. Das Ausdehnungsgefäß wurde kontrolliert und aufgelastet sowie der Druck im Heizkreis auf 2 bar eingestellt (EFH mit 2 VG).
Bei Kontrolle zeigte sich, dass der Druck in 3 Wochen wieder um 0,4 bar abnahm, weil Wasser über den Schnellentlüfter entwichen ist.
Was kann die Ursache für diesen Fehlers sein? Danke vorab für Eure Antwort.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |