Hallo Community,
meine WP brummt. Vitocall 200-A Splitgerät mit Vitocell 100 und Warmwasserspeicher im KfW 55 Haus von 2023.
Ich würde gerne:
1. dass die WP nicht dauerhaft läuft und
2. dass die Sekundärpumpe leiser ist.
Zu (1.) dachte ich, dass man vllt. den VL-RL Temp. Differenz Schwellwert großzügiger einstellen kann, so dass die WP mal Pause macht. Das Haus ist sehr gut isoliert und selbst bei abgeschalteter WP dauert es sehr lange, ehe die Raumtemperatur überhaupt sinkt. Macht der Ansatz Sinn und wie kann ich das einstellen in der Codierungsebene1?
Zu (2.) würden ich die Nennleistung der Sekundärpumpe gerne drastisch auf <41 runterdrehen, da sie dann leise genug läuft. Kann es hierdurch zu Schäden der Anlage kommen? Oder besteht nur das Risiko, dass es nicht mehr warm wird? Gibt es sonst etwas zu beachten? Versuche ab 41 aufwärts führten zu unangenehmen Brummgeräuschen in unterschiedlicher Ton-/Frequenzhöhe, die im Technik-Raum wie auch in den benachbarten Räumen dröhnende Schall-Resonanz-Effekte verursachen. Bei niedriger Nennleistung <41 treten diese Effekte nicht mehr auf, da die Sekundärpumpe nur noch leise/irrelevante Geräusche macht. Nur manchmal (derzeit bei 2 Grad Außentemperatur ca. alle 15 Min) dreht sie für eine Minute auf 100 auf und geht dann wieder zurück auf den eingestellten Wert, zB 40.
Vielen Dank schon mal für‘s Mitdenken und die Hilfsbereitschaft.
Hallo Matze573,
wie lange läuft denn deine Wärmepumpe am Stück? Wenn der Volumenstrom zu gering ist, kann es zu Störausfällen an der Anlage kommen. Die Pumpe geht auf 100%, wenn die Abtauung erfolgt.
Viele Grüße
Flo
Bzgl. Brummgeräuschen und Übertragung auf Wände:
Ich bin gerade dabei meine Wandschellen zu ersetzen. Durch "Fingerprobe" konnte ich Vibrationen der Heißgasleitungen auf das Gewinde der Schellen in der Wand bemerken. Trotz Gummieinlage. Völlig blöde.
Die Kälteleitungen in den banalen Schellen mit der Gummieinlage direkt auf dem Cu der Kälteleitungen sind komplette Sche****. Auch wenn die weiße Iso dran ist und die Schelle angerissen ist gehen Vibrationen in das Mauerwerk !
Ich mache nun folgendes:
Die dünnen Schellen weg und durch 70mm Schellen ersetzen. Man benötigt nur die Schellen, die Stockschraube in der Wand kann in der Regel bleiben, ggf. 1-2cm weiter rein drehen wenns sonst nicht passt. Die Stellen wo die "dünnen" saßen aufpolstern mit Iso bis auf 80mm und dann "leicht handfest" anziehen.
Akustischer Schall im Installationsraum, so habe ich fest gestellt, kommt von den Kälteleitungen WENN diese mit "Hartschaum-Iso" versehen sind und "schwirren". Habe ich durch Glaswoll - Iso ersetzt = deutlich besser.
Nur die Stellen mit den 70er Schellen sind mit "Schaum-Iso" gepolstert damit die Schelle greift und das Rohr besser hält.
Es wird jeden Tag leiser im Installationsraum 😎
Hallo Flo_Schneider,
danke für deine Rückmeldung.
Kann ich die Laufzeit der WP irgendwo mit Gewissheit überprüfen? Ansonsten müsste ich kurz was einordnen: ich meinte in der Anfrage oben etwas unpräzise in (1.) mit WP die Vitocall 200-A Innen-Einheit, deren Aktivitätsstatus ich vorwiegend über den Betrieb der Sekundärpumpe ausgemacht habe, die wiederum hörbar dauerhaft läuft. Demnach läuft die „WP“ aka zumindest die Sekundärpumpe non-stop. Ich hatte mir im (1..) erhofft, dass eine Schwellwert-Anpassung den Dauerbetrieb adäquat reduziert.
Davon unbenommen bleibt der (2.) Klärungspunkt zur Reduktion der Drehzahl der Sekundärpumpe noch tbd.
Ich bin nicht vom Fach, daher schreibe ich ggf. nicht präzise genug. Ich gebe aber mein Bestes. Und wir wünschen uns sehr, dass dir WP leiser läuft und unseren Alltag nicht mehr so stört..
Danke für‘s Mitdenken.
Bei einem ungeregelten Heizkreis läuft die Umwälzpumpe, sobald die Heizgrenze unterschritten ist.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Du kannst versuchen, die Drehzahl zu reduzieren. Dabei solltest du aber die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf im Auge behalten. Diese darf bei maximaler Leistung der Außeneinheit eine Temperaturdifferenz von 9K nicht überschreiten.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
5 | |
4 |