abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vorlaufsensor, Primär defekt - Störung 38

Hallo zusammen, 

 

ich besitze eine Vitocal 200-A AWCI- AC 201.A10 in Monoblock Bauweise. Luftzufuhr und Abluft gehen über Lichtschächte. 

 

Jetzt ist der Vorlaufsensor Primär defekt (Störcode 38) und ich würde diesen gerne tauschen. Laut einem anderen Beitrag befindet sich der Sensor direkt oben auf dem Verdampfer. 

Jetzt stellt sich mir die Frage wie man da am besten rankommt

 

Geht dies von außen über den Lichtschacht oder muß irgendwie auch noch der Verdampfer ausgebaut werden? 

 

Im Handbuch finde ich leider zudem keine Ersatzteil-Nummer. In der Explosionszeichnung des Bereichs in dem auch der Verdampfer zu sehen ist, sehe ich keinen Sensor. Auch in anderen Explosionszeichnung sehe ich immer nur Bezeichnungen von Sensoren im Sekundärkreislauf. 

 

Viele Grüße 

 

Ekkehard 

 

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hi. Verdampfer muss nicht ausgebaut werden; fang mal andersrum an zu prüfen: Laut Serviceanleitung WO1C schau mal ob X25.1 und X25.2 was angeschlossen ist, Prüf ob der Stecker richtig drauf ist. Falls ja musst den Kabelbaum Tauschen

edit: Sofern du vom Fach bist, Ansonsten lass die Finger davon

 

Gruß _tidf

Danke für die Rückmeldung. Bin leider kein Profi 😉 

 

Also an dem X25 hängt nur ein 4-adriges Kabel wobei 2 Adern davon auf den X25 Stecker gehen und 2 an den roten Stecker links daneben. Das ganze Kabel geht mit der anderen Seite dann nach unten in die WP rein. 

 

Laut Logbuch tritt der Fehler auch nur sporadisch auf. So 2-3 Fehlermeldungen am Tag werden angezeigt. 

 

 

1000014497.jpg

1000014498.jpg

Ok dann muss dein Heizungsbauer drauf schauen, da kann dir warscheinlich niemand aus der Ferne helfen

Top-Lösungsautoren