Wie hoch sollte der Volumen Strom bei warm Wasser sein. Bei mir nur 600
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nach meiner Erfahrung mit 300 Liter Speicher und einer 250A13 bin ich bei 92% angekommen, in etwa 1400 l/h.
Ich verfahre nach dem gleichen Prinzip wie beim Heizen und schaue dass die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf nicht höher als 4K liegt.
Sonst muss der Verdichter mehr leisten und es wird viel Wärme weg expandiert, also Strom verschwendet.
Wenn man nach den reinen Daten des Speichers geht reichen 600l/h aus um das Wasser im Speicher zu erwärmen. Das passt aber selten zur Arbeitsweise der WP die in der Regel einen hohen Volumenstrom benötigt.
Mahlzeit.
Wenn du 600l bei der Warmwasseraufbereitung mit einer Wärmepumpe meinst, dann ist das am unteren Ende.
Das hängt natürlich auch davon ab wie viel Leistung sie hat.
z.b 3 bis 5 kW sind 600l so gerade im Rahmen.
Bei 6 bis 8 kW sind es c.a 800l
Gruß Claus-Vito
Habe eine 250 a 06 , angeschlossen an einen Schichtenspeicher mit 650 Liter, habe den Parameter auf 85 % gestellt.
Nach meiner Erfahrung mit 300 Liter Speicher und einer 250A13 bin ich bei 92% angekommen, in etwa 1400 l/h.
Ich verfahre nach dem gleichen Prinzip wie beim Heizen und schaue dass die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf nicht höher als 4K liegt.
Sonst muss der Verdichter mehr leisten und es wird viel Wärme weg expandiert, also Strom verschwendet.
Wenn man nach den reinen Daten des Speichers geht reichen 600l/h aus um das Wasser im Speicher zu erwärmen. Das passt aber selten zur Arbeitsweise der WP die in der Regel einen hohen Volumenstrom benötigt.
Im Eco-Modus regelt die WP selbstständig auf eine feste Spreizung (m.W. 5K, könnte bei den kleineren Anlagen niedriger sein) Mit dem Volumenstrom kannst du dadurch die thermische Leistung beeinflussen. Ich nehme im Sommer den Volumenstrom für die WW-Bereitung auf 800l/h zurück, damit der Verdichter niedriger und länger läuft.
Bist Du Dir da sicher?
Ich habe verschiedene Durchflussmengen ausprobiert.
Mit 72% eingestellt und angezeigt 80% 1450 l/h komme ich auf 4K Differenz.
Eingestellte 60% und angezeigte 68% 1200l/h sind es bis zu 6K Differenz.
Zudem dreht der Verdichter ziemlich hoch und es muss viel weg expandiert werden.
Ehrlich gesagt hab ich auch nicht verstanden was eine sinnvolle Einstellung ist.
Wenn ich nach den Speicherwerten gehe müsste ich wenig Durchfluss haben damit die Spindel genug Wärme an den Speicher abgibt. Dies beißt sich aber etwas mit der WP die einen hohen Durchfluss benötigt.
Ich lerne daher gerne noch etwas Neues dazu.
@ABR du hast aber einen Schichtspeicher, richtig.
Das hab ich von der KI:
Ob das alles so stimmt kann ich nicht sagen, passt aber zu meinen Erfahrungen.
Die A10 hat zu dem nicht den gleichen Volumenstrom wie die A13. Diese liegt in der Regel aufgrund der Leistungsunterschiede bei der A13 um ca. 100l bis 200l mehr
Und dies noch als Nachtrag. Ich denke mit meiner Annahme ganz gut zu liegen:
Der Volumenstrom kann an der A10 genauso eingestellt werden wie an der A13. Sie ist baugleich und nur per SW in der Leistung limitiert.
Ja, ich habe einen separaten (integrierten) WW-Speicher ohne HW-Puffer.
Bzgl. der fixen Spreizung im Eco-Modus der 25x bin ich ziemlich sicher.
Ja aber wenn der Volumenstrom zu niedrig ist wird die fixe Spreizung über den Verdichter eingeregelt werden. Also mehr Stromverbrauch damit die Spreizung nicht zu hoch ausfällt.
Aber letztlich kann es jeder so einstellen wie es für ihn am besten passt.
Vieles muss man halt, wie gehabt bei VM selbst ausprobieren 😉
Genau, die Spreizung wird von der Steuerung über den Verdichter geregelt. Dadurch kannst du die Verdichterleistung mit dem Volumenstrom beeinflussen. Zu niedrig darf der nicht sein, damit der Verdichter an heißen Tagen mit hohem COP nicht an seine minimale Modulationsgrenze kommt und abschaltet.
Hier hatte ich mal den Vergleich zwischen Komfort (ohne Zusatzheizer) mit 1030l/h sowie Eco mit 1030l/h und 770l/h Volumenströmen reingestellt.
Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community