Wie hoch sollte der Volumen Strom bei warm Wasser sein. Bei mir nur 600
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nach meiner Erfahrung mit 300 Liter Speicher und einer 250A13 bin ich bei 92% angekommen, in etwa 1400 l/h.
Ich verfahre nach dem gleichen Prinzip wie beim Heizen und schaue dass die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf nicht höher als 4K liegt.
Sonst muss der Verdichter mehr leisten und es wird viel Wärme weg expandiert, also Strom verschwendet.
Wenn man nach den reinen Daten des Speichers geht reichen 600l/h aus um das Wasser im Speicher zu erwärmen. Das passt aber selten zur Arbeitsweise der WP die in der Regel einen hohen Volumenstrom benötigt.
Mahlzeit.
Wenn du 600l bei der Warmwasseraufbereitung mit einer Wärmepumpe meinst, dann ist das am unteren Ende.
Das hängt natürlich auch davon ab wie viel Leistung sie hat.
z.b 3 bis 5 kW sind 600l so gerade im Rahmen.
Bei 6 bis 8 kW sind es c.a 800l
Gruß Claus-Vito
Habe eine 250 a 06 , angeschlossen an einen Schichtenspeicher mit 650 Liter, habe den Parameter auf 85 % gestellt.
Nach meiner Erfahrung mit 300 Liter Speicher und einer 250A13 bin ich bei 92% angekommen, in etwa 1400 l/h.
Ich verfahre nach dem gleichen Prinzip wie beim Heizen und schaue dass die Spreizung zwischen Vor und Rücklauf nicht höher als 4K liegt.
Sonst muss der Verdichter mehr leisten und es wird viel Wärme weg expandiert, also Strom verschwendet.
Wenn man nach den reinen Daten des Speichers geht reichen 600l/h aus um das Wasser im Speicher zu erwärmen. Das passt aber selten zur Arbeitsweise der WP die in der Regel einen hohen Volumenstrom benötigt.
Im Eco-Modus regelt die WP selbstständig auf eine feste Spreizung (m.W. 5K, könnte bei den kleineren Anlagen niedriger sein) Mit dem Volumenstrom kannst du dadurch die thermische Leistung beeinflussen. Ich nehme im Sommer den Volumenstrom für die WW-Bereitung auf 800l/h zurück, damit der Verdichter niedriger und länger läuft.
Bist Du Dir da sicher?
Ich habe verschiedene Durchflussmengen ausprobiert.
Mit 72% eingestellt und angezeigt 80% 1450 l/h komme ich auf 4K Differenz.
Eingestellte 60% und angezeigte 68% 1200l/h sind es bis zu 6K Differenz.
Zudem dreht der Verdichter ziemlich hoch und es muss viel weg expandiert werden.
Ehrlich gesagt hab ich auch nicht verstanden was eine sinnvolle Einstellung ist.
Wenn ich nach den Speicherwerten gehe müsste ich wenig Durchfluss haben damit die Spindel genug Wärme an den Speicher abgibt. Dies beißt sich aber etwas mit der WP die einen hohen Durchfluss benötigt.
Ich lerne daher gerne noch etwas Neues dazu.
@ABR du hast aber einen Schichtspeicher, richtig.
Das hab ich von der KI:
Ob das alles so stimmt kann ich nicht sagen, passt aber zu meinen Erfahrungen.
Die A10 hat zu dem nicht den gleichen Volumenstrom wie die A13. Diese liegt in der Regel aufgrund der Leistungsunterschiede bei der A13 um ca. 100l bis 200l mehr
Und dies noch als Nachtrag. Ich denke mit meiner Annahme ganz gut zu liegen:
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 21 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |