Hallo zusammen,
bei mir ist eine Vitotrans 353 verbaut. Nach der vom Installateur eingestellten Takt Variante zu festgelegten Zeiten, habe ich auf "Anforderung" umgestellt, damit auch bei "ungeplanter" Entnahme warmes Wasser kommt. Das funktioniert auch recht gut, die Steuerung zeigt mir allerdings nach jeder Wasserentnahme immer eine Störung bei der Zirkulationspumpe an. Warum? Es funktioniert alles gut. Den geforderten Abgleich für die "Anforderung" habe ich durchgeführt (Delta T bei 1,2° K, Volumenstrom bei ca. 5L/min, Drehzahl der Zirkulationspumpe auf 100%).
Wer kann mir einen Tipp geben?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde.
Viele Grüße
Flo
Hallo aiboson,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Habe an der Regelung 3 Nr. zu stehen:
769524600566230401
618444821811215756
6184447011216189
Vg
Aiboson
Danke, wie genau lautet die Störmeldung, die auftritt?
Viele Grüße
Flo
!Zirkulationspumpe
VG
Aiboson
Danke, bitte setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit er folgendes prüft.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Danke für die Hinweise.
Problem gelöst! Die Zirkulationspumpe war an der Vitocal 200S angeschlossen, somit konnte die Steuerung über die Vitotrans 353 nicht funktionieren. Jetzt läuft es einwandfrei, kann zwar nun keine Einstellungen mehr über die Vitoconnect APP für die Zirkulationspumpe vornehmen, aber das macht man ja sowieso nur einmal.
Danke
Viele Grüße
Aiboson
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |