Vitotrans 353 auf Anforderung umstellen, Störungsmeldung

Hallo zusammen,

bei mir ist eine Vitotrans 353 verbaut. Nach der vom Installateur eingestellten Takt Variante zu festgelegten Zeiten, habe ich auf "Anforderung" umgestellt, damit auch bei "ungeplanter" Entnahme warmes Wasser kommt. Das funktioniert auch recht gut, die Steuerung zeigt mir allerdings nach jeder Wasserentnahme immer eine Störung bei der Zirkulationspumpe an. Warum? Es funktioniert alles gut. Den geforderten Abgleich für die "Anforderung" habe ich durchgeführt (Delta T bei 1,2° K, Volumenstrom bei ca. 5L/min, Drehzahl der Zirkulationspumpe auf 100%).

Wer kann mir einen Tipp geben?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo aiboson,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Habe an der Regelung 3 Nr. zu stehen:

769524600566230401

618444821811215756

6184447011216189

Vg

Aiboson

Danke, wie genau lautet die Störmeldung, die auftritt?

 

Viele Grüße
Flo

!Zirkulationspumpe

 

VG

Aiboson

Danke, bitte setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit er folgendes prüft. 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Danke für die Hinweise.

Problem gelöst! Die Zirkulationspumpe war an der Vitocal 200S angeschlossen, somit konnte die Steuerung über die Vitotrans 353 nicht funktionieren. Jetzt läuft es einwandfrei, kann zwar nun keine Einstellungen mehr über die Vitoconnect APP für die Zirkulationspumpe vornehmen, aber das macht man ja sowieso nur einmal.

 

Danke

Viele Grüße

Aiboson

Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde. 

 

Viele Grüße
Flo