Hallo zusammen,

ich bin seit Kurzem Besitzer der o.g. Hybridanlage. Mein Heizungsmonteur hat alle Einstellungen geregelt & alles auf „ökonomisch“ eingestellt.Da der Gaspreis derzeit enorm hoch ist & ich nicht so viel kwh im Jahr angegeben habe bei dem Gasanbieter, möchte ich permanent mit der Wärmepumpe heizen. Wie stelle ich es ein, das der Gasbetrieb abgeschaltet wird und erst ab einer Temparatur von -5 Grad wieder anspringt,und somit Heizung & Warmwasser über die Wärmepumpe läuft.

Bitte um Rückmeldung.Vielen Dank!

918A366C-14A7-4609-A4EB-945C5DED7F70.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo BE30,

 

über 7B0E gibst du die bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe vor. Wenn du hier auf 1 gehst, dann kannst du über die entsprechenden Parameter die Temperaturgrenzen vorgeben, ab wann der externe Wärmeerzeuger hinzuheizen darf bzw. alleine heizen muss. Siehe hierzu Seite 142 der Serviceanleitung. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5784837VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo