Hallo , bei meiner Wärmepumpe kommt die Fehlermeldung Außeneinheit OA. Heizung und Warmwasserboiler funktioniert. Wie kann ich den Fehler beheben ( siehe Foto )
Hallo Dirk1960,
die Meldung 1 bedeutet, dass ein Kurzschluss/ eine Unterbrechung des OCT-Sensors vorliegt. Dieser muss geprüft und ggf. ausgetauscht werden.
Viele Grüße
Flo