Vitocal S zeigt Warnung "Strömungswächter" D6, Wasser und Heizung bleiben lauwarm - was kann ich tun

Heute sollte unsere Anlage das erste Mal eigenständig heizen (bislang gelangte genug Wärme in den Kessel über Photothermie). Nun meldet die Anlage die Warnung Strömungswächter D6 und das Warmwasser bleibt deutlich unter 30°C. Komischer Weise meldet die App, dass es der Anlage gut gehe.

Wassertemp ist auf 55°C eingestellt, Heizung auf 21°C und Wärme und Wasser aktiv

3 ANTWORTEN 3

Hallo Steffen_S,

oh, das ist natürlich ärgerlich. Die Meldung D6 bedeutet, dass der Strömungswächter nicht betätigt wurde. Dieser Strömungswächter sitzt im Vorlauf der Wärmepumpe und stellt sicher, dass der Mindestvolumenstrom erreicht wird, den die Anlage zum Arbeiten braucht. Hier wird wohl noch Luft im Heizkreis sein, oder der Umlauf ist ggf. nicht in Ordnung > ordentlich spülen und Entlüften und alle Stellantriebe auf, sollte das Problem beseitigen.

Beste Grüße, °ch

Hallo Herr Hudyma
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das probieren wir.
Schönen Abend
Steffen S

Update
Gestern war unser Heizungsbauer da. Er konnte den Fehler nicht feststellen (zwischenzeitlich war die Temperatur von selbst wieder auf den Zielwert gekommen) und er bezweifelte die vorgenannten Zusammenhänge. Beim nächsten Mal wird er einen Techniker von Viessmann mitbringen.