Hallo,
bei meiner Wärmepumpe ist der Strömungswächter angesprungen da nur noch unzureichend Wasser hochgepumpt wurde. Der Grundwasserspiegel ist aufgrund der Trockenheit gesunken. Nun haben wir die Grundwasserpumpe tiefer gehängt und es sollte wieder ausreichend Wasser vorhanden sein. Allerdings geht die Wärmepumpe nun aber auf die Störung A9 Wärmepumpe. Zuvor startet sie einigemale, bricht aber noch ein paar Minuten immer wieder ab. Das macht Sie einigemale bevor Sie dann auf die Störung geht. In der kurzen Zeit die Sie läuft erkennt man eine Temperaturdifferenz im Primärkreislauf. Im Sekundärkreislauf kommt aber keine Wärme an. Welche möglichen Defekte könnten hier vorliegen?
Gruß
GWWP
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
9 | |
7 | |
6 | |
6 |