Vitocal 300-G Warmwasserbereitung dauert ewig + sehr hohe Stromaufnahme

Hallo Zusammen,

 

wie haben eine Vitocal 300-G BWC 301.B10 Wärmepumpe mit einen Vitocell 120-E, Typ SVW Pufferspeicher mit daran montierter Vitotrans 353-Frischwasserstation, Typ PZSA. Die Soll-Warmwassertemperatur ist in der Vitrotronic 200 auf 50° C ("Oben") eingestellt; die Hysterese liegt bei 5K.

 

Bei der Warmwasserbereitung verzeichnen wir gemäß der Energiebilanz eine sehr hohe Stromaufnahme, welche oftmals >10 kWh je Aufheizvorgang liegt. Das 3-Wege-Umschaltventil im Rücklauf habe ich bereits kontrolliert, dieses wird von den Stellungen her richtig angefahren. Allerdings ist aufgefallen, dass neben der Warmwasser-Vorlaufleitung von der Vitocal zum Pufferspeicher auch die Leitung für das Heizwasser bei der Warmwasserbereitung mit warm wird. Ebenso beträgt  öfters nach dem Aufheizvorgang die Temperatur des Heizwassers an die 50° C.

 

In der Kältekreisübersicht ist während der Warmwasserbereitung kein Pumpensymbol auf der Sekundärseite zu sehen, weshalb ich aktuell der Annahme bin, dass die erforderliche Pumpe nicht angesteuert wird und deshalb die Warmwasserbereitung extrem lange dauert (teilweise bis zu 3 Stunden, da das Wasser einfach nicht von der Wärmepumpe zum Pufferspeicher transportiert wird).

 

Hatte jemand von euch das selbe Problem bzw. hat jemand Tipps, wie man die Warmwasserbereitung auf ein "normales Stromaufnahmeniveau" bringen kann?

 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Brux,

 

hast du in deinem System einen Kombispeicher, welcher ebenfalls die Wärme für den Heizkreis speichert? Wird der Warmwasser- und der Heizwasser-Vorlauf von der Inneneinheit zum Speicher während der Warmwasserbereitung warm?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ja, wir haben den Vitocell 120-E, also einen Kombispeicher. Im oberen Bereich wird das Trinkwasser gespeichert, im unteren Bereich das Heizwasser für die Fußbodenheizung.

Frage noch Vorweg: Meinst du mit der Inneneinheit die Wärmepumpe?

 

Wenn die Wärmepumpe Warmwasser bereitet, wird zunächst die Vorlaufleitung von der Wärmepumpe zum oberen Pufferspeicherbereich (für das Trinkwasser) warm. Nach ca. 20 Minuten ist aber auch die Vorlaufleitung in Richtung unteren Pufferspeicherbereich warm. Ich habe am vergangenen Wochenende hierfür bei beiden Vorlaufleitungen etwas Dämmung ca. in der Leitungsmitte entfernt.

 

Wie eingangs erwähnt ist die Soll-Warmwassertemperatur auf 50° C ("Oben") eingestellt mit einer Hysterese von 5K. Wenn die Trinkwasserbereitung nun startet, fällt aber zunächst die Warmwassertemperatur im Pufferspeicher auf ca. 39°C ab, bevor sie dann ganz langsam wieder auf 50°C steigt.

 

In den letzten Tagen war es immer so, dass die WP abgeschaltet hat, nachdem die eingestellten 50°C Wassertemperatur im Pufferspeicher erreicht waren - die Temperatur für das Heizwasser lag zu diesem Zeitpunkt meistens 2 bis 3K darunter. Dies sollte bzw. dürfte ja aber nicht der Fall sein.

 

Im Vergleich zur Heizwasserbereitung ist mir bei der Warm- bzw. Trinkwassererwärmung aufgefallen, dass hier keine Pumpe startet, welche das "heiße Wasser" von der Wärmepumpe zum Pufferspeicher fördert. Bei der Heizwassererwärmung hingegen startet direkt zu beginn eine "Sekundärpumpe 1". Sollte bei der Trinkwassererwärmung nicht die Speicherladepumpe in Betrieb sein?

 

Nachfolgend Auszüge aus dem Logbuch bei Heiz- und Warmwasserbereitung:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ablauf, wenn die Wärmepumpe Warmwasser (für oberen Pufferspeicherbereich) bereitet laut Logbuch:

  • Ventil Heizen/WW1 schaltet auf ein ("Hydraulikkreiswechsel")
  • eine Sekunde später startet die "Primärquelle 1" mit 100% ("Einschalthysterese erreicht")
  • genau zwei Minuten später startet der Verdichter ("Leistungsanforderung")
  • nach ca. 2 Stunden ist der Sollwert erreicht; Ventil Heizen/WW1 schaltet auf aus
  • eine Sekunde später schaltet der Verdichter ab ("Msg. 53")
  • vier Sekunden später startet die "Sekundärpumpe 1" mit 100% ("Nachlauf Pumpe")
  • nach knapp 2 Minuten schaltet die "Sekundärpumpe 1" wieder ab ("Timer abgelaufen")

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ablauf, wenn die Wärmepumpe Heizwasser (für unteren Pufferspeicherbereich) bereitet laut Logbuch:

  • "Sekundärpumpe 1" startet mit 100% ("Einschalthysterese erreicht")
  • zeitgleich startet die "Primärquelle 1" mit 100% ("Einschalthysterese erreicht")
  • genau 2 Minuten später startet der Verdichter ("Leistungsanforderung")
  • nach ca. 40 Minuten schaltet der Verdichter wieder ab ("Msg. 53")
  • drei Sekunden später kommt nochmal der Eintrag "Sekundärpumpe 1" mit 100% ("Nachlauf Pumpe")
  • nach knapp 2 Minuten schaltet die "Sekundärpumpe 1" wieder ab ("Timer abgelaufen")

Wenn der Vorlauf für den Heizwasserpufferbereich bei der Warmwasserbereitung mit erwärmt wird, dann müssen die Rückschlagklappen in der Wärmepumpe geprüft werden. Vermutlich schließt hier eine nicht mehr korrekt, um gerade dies zu verhindern. 

 

Viele Grüße
Flo