Hallo Gwyn, vielen Dank für deine ausführliche Erläuterung zu den Einsatzgrenzen und dem Parameter 7470. Ich habe das Verhalten meiner Anlage nun noch einmal genau beobachtet. Das Problem ist tatsächlich nicht, dass die Wärmepumpe im laufenden Betrieb wegen zu niedriger Temperaturen abschaltet – sie fährt ihre Takte regulär zu Ende. Die Schwierigkeit liegt beim Startvorgang: Trotz bestehender Leistungsanforderung läuft der Verdichter nach einer Pause oft nicht an. Hier sind die Details zu meinen Einstellungen und dem Fehlerprotokoll: Parameter 7470: Dieser steht aktuell auf 50 (siehe Foto). Laut Steuerung wäre eine Reduzierung bis -120 möglich. Hier stellt sich mir die Frage, ob der Wert 50 für +5°C oder -5°C steht? Dimensionierung: Eine Anleitung zu den Kollektoren liegt nicht vor, aber die Auslegung scheint mit 5 Kreisen à 100 m (PE 32x3,0, Tiefe 1,20 m bis 2,00 m) bei 80 cm Verlegeabstand eher großzügig gewählt zu sein (geplant waren von unserem Wärmepumpeninstallateur ursprünglich nur 3,5 bis 4 Kreise). Auffälliger Ablauf im Logbuch beim Startversuch: Sobald die Anlage einen Startversuch unternimmt, wiederholt sich zyklisch folgendes Muster: Primärquelle startet mit 10% Leistung (Meldung: „Leistungsanforderung“, SC:HK, ZA:WP1, 120 sek.). Nach 2 Minuten Primärquelle stoppt: Leistung geht auf 0% (Meldung: „Primär-/Sekundärtemperatur außer Einsatzgrenzen“). Sekundärpumpe 1 startet kurz darauf mit 100% (Meldung: „Nachlauf Pumpe“, 117 sek.). Sekundärpumpe stoppt wieder: Nach weiteren 2 Minuten geht auch die Sekundärpumpe auf 0% („Timer abgelaufen“). Dieser Loop wiederholt sich teilweise über Stunden, bis die Wärmepumpe irgendwann doch regulär anspringt. Es erscheint mir unlogisch, dass die Einsatzgrenzen beim Start außerhalb liegen sollen, da die Sole nach der Stillstandszeit eigentlich ihre höchste Temperatur haben müsste. Der kritische Punkt (die tiefste Temperatur) wird ja normalerweise am Ende eines Taktes erreicht, nicht davor. Es wirkt fast so, als würde ein Sensor beim Anlauf der Primärpumpe (vielleicht wegen der geringen Anlaufleistung der Primärpumpe von 10% ??) fehlerhafte Werte liefern oder die Strömung nicht schnell genug stabilisiert werden. Ich habe einige Fotos der Sensorwerte beigefügt – vielleicht lässt sich daraus schließen, welcher Wert hier den Startvorgang blockiert. Gruß Brux
... Mehr anzeigen