Hallo Herr Schneider, ich weiß nicht, ob die Frage hier richtig platziert ist, jedoch ergibt der Begriff "Rücklaufeinschichtung" Sinn für meine Frage bzw. Problem. Wenn die Warmwasserbereitung unserer Vitocal 250-A beginnt, dann fällt die Warmwassertemperatur ab bevor sie danach auf den SOLL-Wert ansteigt. Dadurch gibt es unnötig große Temperaturdifferenzen, die überwunden werden müssen, was der Effizienz nicht gerade dienlich ist. Wir haben gesehen, dass die VL-Temperatut deutlich unter der Warmwasser IST-Temperatur ist und damit das "warme" Wasser i m Speicher erst einmal abkühlt. Was kann getan oder an Parametern umgestellt werden, damit der VL erst bei Erreichen der WW IST-Temperatur in den WW-Bereich (oben) des KombiTrennspeichers eintritt und davor bspw. in den Heizbereich (unten) eingebracht wird? Oder gibt es eine ganz andere Lösung für dieses Problem? Wir haben eine Hysterese von 5k bei 46°C (3k EIN; 2k AUS) eingestellt. Und real fällt die WW-Temperatur mit Beginn der WW-Bereitung auf ca. 37°C ab und muss dann auf 48°C wieder erhöht werden. Das ist mehr als das Doppelte der Hysterese und macht sich sehr negativ im Energieverbrauch bemerkbar. Ganz abgesehen davon, dass 37°C während dem Duschen nicht allzu angenehm sind. Dank & Grüße