Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300-G Bw114 löst in letzter Zeit unregelmäßig die Thermosicherung vom Motorschutzrelais aus.(Sicherheitskette Teil 2 Bezeichnung H Klemmen Stecker X3 Nr.3 Nr.4)
Fehlermeldung im Display : D1 A9.
Nach zurücksetzen des Motorschutzrelais läuft die Anlage teilweise mehrere Tage Störungsfrei.
Würde mich über gute Tipps freuen
Gruß
Reiner
Hallo Reiner,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Danke für die Antwort.
Hier meine Serien Nr. der Vitokal 300-G BW 114 Nr. 7346304801004105
Sie ist von 2008, hat ca. 16500 Einschaltungen, ca. 34400 Betr.Std.
Das merkwürdige ist, am 23.11, 24.11 je 1x, 23.12 4x 24.12, 25.12, 26.12, je 1x , dann erst wieder 07.01. und 08.01 je 1x
Würde mich über eine Antwort freuen
Viele Grüße
Reiner
Danke, hier sollten einmal der Vollwellensanftanlasser sowie die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden. Ggf. kann auch das Thermorlais einen Defekt haben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo
Danke für die schnelle Antwort.
Die drei Sachen hatte ich auch schon vermutet.
Werde dann mal versuchen den Fehler zu orten.
Werde mich wieder melden,wenn ich was gefunden habe
Ein schönes Wochenende
Viele Grüße
Reiner