Vitocal 300-G Motorschutzrelais löst manchmal aus

Bei unserer Wärmepumpe Vitocal 300-G Bw114 löst in letzter Zeit unregelmäßig die Thermosicherung vom Motorschutzrelais aus.(Sicherheitskette Teil 2 Bezeichnung H Klemmen Stecker X3 Nr.3 Nr.4)

Fehlermeldung im Display : D1 A9.

Nach zurücksetzen des Motorschutzrelais läuft die Anlage teilweise mehrere Tage Störungsfrei.

Würde mich über gute Tipps freuen

Gruß

Reiner

4 ANTWORTEN 4

Hallo Reiner, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo

Danke für die Antwort.

Hier meine Serien Nr. der Vitokal 300-G BW 114 Nr. 7346304801004105

Sie ist von 2008, hat ca. 16500 Einschaltungen, ca. 34400 Betr.Std.

Das merkwürdige ist, am 23.11, 24.11 je 1x, 23.12  4x  24.12, 25.12, 26.12, je 1x , dann erst wieder 07.01. und 08.01 je 1x

Würde mich über eine Antwort freuen

Viele Grüße

Reiner

Danke, hier sollten einmal der Vollwellensanftanlasser sowie die Wicklungswiderstände des Verdichters geprüft werden. Ggf. kann auch das Thermorlais einen Defekt haben. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo

Danke für die schnelle Antwort.

Die drei Sachen hatte ich auch schon vermutet.

Werde dann mal versuchen den Fehler zu orten.

Werde mich wieder melden,wenn ich was gefunden habe

Ein schönes Wochenende

Viele Grüße

Reiner