Hallo; Meine Wärmepumpe Vitocal 300-G BW114 leuft Problemlos seit 2008. Seit ein paar Tagen giebt es Probleme. Manchmal leuft alles normal,machmal nicht. Nach der Freigabe über K1 läuft die Primärpumpe und Sekundärpumpe an, aber der Verdichter startet nicht. Ich habe den Fehler eingegrenzt,keine Freigabe vom Schaltkontakt auf der EEV Platine (Sicherheitskette Teil 2 X4 Klemme 1 und 2. Mir ist aufgefallen,in der Info Zeile der Regelung Diagnose Wärmepumpen Modul. Gruppe Fehler und Meldungen 1 2 3 4 vor dem Start Verdichter 00 00 00 00 010C kurz nach dem Start ca 10 sek. 01 00 00 00 nach weitene ca 20 sek. 01 00 49 00 Mit der Anzeige läuft der Verdichter normal bis zur gewollten Absteuerung. Die Anzeige Fehler Gruppe 1 / 01 bedeutet laut Beschreibung Sensor Saugdruck defekt. Mir ist Aufgefallen das der Saugdruck Ps bei Betrieb fast konstant auf 4,1 - 4,2 bar stehen bleibt. Daten der Diagnose: Ts = bis 40,4°C Tc = bis 79,6 °C Ps = 4,0 - 4,2 bar Pc = bis 19,6 bar TI = bis -0,4 °C X = bis 27 % Meine Frage, kann ich den Fehler weiter Eingrenzen.