Vitocal 300-G BW114 keine Freigabe vom EEV-Ventil

Hallo; Meine Wärmepumpe  Vitocal 300-G BW114 leuft Problemlos seit 2008.

Seit ein paar Tagen giebt es Probleme.

Manchmal leuft alles normal,machmal nicht.

Nach der Freigabe über K1 läuft die Primärpumpe und Sekundärpumpe an, aber der Verdichter startet nicht.

Ich habe den Fehler eingegrenzt,keine Freigabe vom Schaltkontakt auf der EEV Platine (Sicherheitskette Teil 2 X4 Klemme 1 und 2.

Mir ist aufgefallen,in der Info Zeile der Regelung Diagnose Wärmepumpen Modul.

                                                                     Gruppe

Fehler und Meldungen                             1   2   3    4                 

vor dem Start  Verdichter                         00 00 00 00 010C

kurz nach dem Start ca 10 sek.             01 00 00 00

nach weitene ca 20 sek.                         01 00 49 00

Mit der Anzeige läuft der Verdichter normal bis zur gewollten Absteuerung.

Die Anzeige Fehler Gruppe 1 / 01 bedeutet laut Beschreibung Sensor Saugdruck defekt.

Mir ist Aufgefallen das der Saugdruck Ps bei Betrieb fast konstant auf 4,1 - 4,2 bar stehen bleibt.

Daten der Diagnose:

Ts = bis 40,4°C

Tc = bis 79,6 °C

Ps = 4,0 - 4,2 bar

Pc = bis 19,6 bar

TI = bis -0,4 °C

X = bis 27 %

 

Meine Frage, kann ich den Fehler weiter Eingrenzen.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Reiner,

 

deine Angaben lassen auf Folgendes schließen, bzw. haben folgende Bedeutung.

 

0000 0000 010C - keine Anforderung, (010C) in der oberen Zeile ist der Hardware und Softwarestand des EEV-Reglers.
0100 0000 010C - Freigabe für Wärmepumpenregelung des Kältekreises (EEV-Regler schaltet Verdichter bei Bedarf automatisch ein)
0100 4900 010C - weiterhin Freigabe des Kältekreises und zusätzlich:
-> 4 = EEV-Regler hat die Freigabe vom Wärmepumpenregler erhalten
-> 9 = 1 + 8 = 1 Freigabe WP- Regelung erhalten >> 8 Verdichter eingeschalten.

 

Wenn die Regelung keine Fehlermeldung anzeigt und die Freigabe des Verdichters bis zum EEV-Regler anliegt, aber nicht weitergeleitet wird, hat der EEV-Regler vermutlich einen Defekt.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12

Hallo Reiner,

 

deine Angaben lassen auf Folgendes schließen, bzw. haben folgende Bedeutung.

 

0000 0000 010C - keine Anforderung, (010C) in der oberen Zeile ist der Hardware und Softwarestand des EEV-Reglers.
0100 0000 010C - Freigabe für Wärmepumpenregelung des Kältekreises (EEV-Regler schaltet Verdichter bei Bedarf automatisch ein)
0100 4900 010C - weiterhin Freigabe des Kältekreises und zusätzlich:
-> 4 = EEV-Regler hat die Freigabe vom Wärmepumpenregler erhalten
-> 9 = 1 + 8 = 1 Freigabe WP- Regelung erhalten >> 8 Verdichter eingeschalten.

 

Wenn die Regelung keine Fehlermeldung anzeigt und die Freigabe des Verdichters bis zum EEV-Regler anliegt, aber nicht weitergeleitet wird, hat der EEV-Regler vermutlich einen Defekt.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick
Das ist doch mal eine klare Fachliche Antwort.
Die Regelung zeigt keinerlei Fehler an.
Das Signal liegt bis zum Eingang der EEV-Regelplatine an,wird aber manchmal nicht vom Relais der Platine freigegeben.Dann startet halt nur die Solepumpe und Ladepumpe für den Pufferspeicher, aber nicht der Verdichter.
Hallo Patrick
Ist es möglich einen Anschlussplan der EEV-Leiterplatte zu bekommen.
In den Unterlagen ist leider nichts vorhanden.

Gruß Reiner
Hallo Reiner,

auch uns steht nur der Schaltplan, bzw. die Sicherheitskette aus der Serviceanleitung zur Verfügung.
Den Schaltkontakt auf der EEV-Platine (Klemme X4 1/2) hast du ja bereits geprüft.
Ich habe mich auch mit meinem Kollegen für Wärmepumpe noch mal kurzgeschlossen und wir vermuten, dass hier eigentlich nur das EEV-Modul defekt sein kann.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick
Vielen Dank für die schnelle Antwort und Mühe
Habe heute über eine Heizungsfirma bei Viessmann eine neue EEV-Leiterplatte bestellt.
Leider kann mann bei Viesmann nicht Privat kaufen.
In Hamburg waren die Kollegen auch sehr hilfsbereit und Freundlich.
Weiter so,das nenne Ich guten Service.Kann mann nur positiv Weiterempfehlen.
Wenn die neue Leiterplatte eingesetzt ist werde ich Berichten.

Viele Grüße Reiner
Hallo Patrick
Habe am Freitag eine neue EEV-Leiterplatte eingesetzt.
Die WP läuft wieder perfekt!
Viele Grüße Reiner
Hallo Reiner,

danke für deine Rückmeldung.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ich habe ähnliches Problem aber leider konnte mir bis jetzt niemand helfen.
Meine Probleme:
EEV gibt den Verdichter nicht frei wie bei dir
aber bei mir bei Info und Meldung gibts immer nur noch 0000 0000 in der Anzeige (so als keine Kommunikation zwischen EEV Platine und der Steuerung stattfinden würde
Wenn ich die Pumpe paar mal ausschalten und nach 10 min einschalte dann klappt mal noch (Baden musst man auch)
Mich interessiert ob bei dir immer die Version von EEV Regler angezeigt wurde.
Wie hat das mit dem Wechsel funktioniert?
Einfach Platine eingebaut und fertig, muss man was einstellen ?
Hast die gleiche Platine oder Nachfolgemodell?
mfg
Hallo Turbo 18
Ich habe die bei mir angezeigten Fehlercodemeldungen den Vissmann Technikern gesendet.
Ich hatte den Fehler Messtechnisch eingegrenzt und die EEV - Platine in Verdacht.War mir aber nicht sicher.
Auch bei mir keine Freigabe durch EEV
Aufgrund der Anzeige der Zahlencodes ,wo wir nichts mit anfangen können ,sagte man mir es könnte die EEV - Platine sein.
Habe die Platine über Fachhandel (Klempnerfirma) Bestellt ca.230€ und selbst eingebaut.
Wir können bei Vissmann nicht selbst Bestellen.
Einstellen brauchst du nichts,Reparatur der Platine kaum möglich,da SMD Technik
Eingeschaltet und lief.
Wenn du dir nicht sicher bist würde ich einen Techniker Bestellen
Gruß Reiner
Danke für Anwort.
Ich werde mir die Platine mal anschauen.
230 € war natürlich sehr günstig, jetzt geht ab 360 €.
Ich frage mal mein Heizungsbauer ob er billiger als Online Handel ist.
Sobald alles läuft werde mal berichten
Ist bei mir ja auch schon 5 Jahre her.
Auf Seite 188 der Montageanleitung ist die Sicherheitskette Teil2
Pos.M / X4 1 - X4 2 ist die Freigabe des EEV für das Schütz Verdichter
würde ich an deiner Stelle mal messen.
Viel Spass.

Hallo, ich hatte das gleiche Problem vor 6 Jahren, WP war erst 5 Jahre alt. Als Elektroniker suchte ich die Ursache im EEV-Board und wurde fündig, ich wollte nicht 200 € oder mehr ausgeben. Mit einem Kondensator für weniger als 1 € war das Problem also gelöst. Kondensatoren fallen irgendwann durch Hitze aus, die Tatsache, dass die EEV-Platine über dem heißesten Teil der WP hängt, ist ein Konstruktionsfehler von Viessmann. Ich habe die EEV-Platine jetzt an einer anderen Stelle montiert, damit nichts mehr schief geht.

Schönes Gruß.