Vitocal 300 A Störungsmeldung "Verdampfertemp. sensor 3A"

Diese Störungsmeldung zeigt sich parallel mit einer verminderten Heizleistung. Mein Fachbetrieb meint, da müsste der Werkskundendienst nachsehen. Wer hat Erfahrungen damit. Was kann die Ursache sein ?

Heizte jetzt vorwiegend mit Strom, da sich der Verdichter schon 2 x abgeschaltet hat.

Gibt es eine schnelle Antwort - das Wochenende steht bevor.

Danke!

33 ANTWORTEN 33

Hallo Chrissi,

bei der Meldung sollte der Verdampfersensor überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Aufgrund dieser Unterbrechung kann es zu Problemen bei der Abtauung kommen, weshalb es dir so vorkommt, dass deine Wärmepumpe eine verminderte Leistung hat.

Viele Grüße °fl

Danke für die rasche Antwort, das ist sehr hilfreich
Mein für mich zuständiger Vissmann Fachmann (der einzige weit und breit) meinte, dass diese Meldung einen Eingriff in das Verdampfersystem (Kühlmittel) bedeuten würde und damit von dem Werkskundendienst durgeführt werden sollte. Deswegen liegt Ihrem Werkskundendienst eine entsprechende Anmeldung vor.
Wie komme ich am schnellsten an einen neuen Sensor ohne dafür hunderte von Euro auszugeben?

Ersatzteile können über deinen Fachbetrieb bezogen werden. Der Verdampfersensor ist nicht im Kältekreis eingebunden.

Viele Grüße °fl

Danke für die rasche Antwort. Handelt es sich bei dem Verdampfersensor um die Position 159 der Ersatzteilliste AWCI-AC 301.A ?
Herzlichen Gruß
Chrissi

Meine Mail von soeben - ein Irrtum. Hier noch einmal die Frage:
Handelt es sich bei dem Verdampfersensor um die Position 159 der Ersatzteilliste AWO-AC 301.A ?

Herzlichen Gruß
Chrissi

Die Bestellnummer des Sensors lautet 7829222.

Viele Grüße °fl

Danke, das hilft mir sehr.
Chrissi

Ich habe den Sensor erhalten und selbst eingebaut, da mit die Heizungsfirma keinen verbindlichen Termin innerhalb der nächsten 10 Tage nennen konnte. Hat auch alles gut funktioniert. Die heizung läuft und die Vorlauftemperatur passt sich der Anforderung an. Leider wird die Störungsmeldung 3A (Verdampfersensor) immer noch angezeigt und läßt sich nicht löschen.
An welchen Klemmen müsste das Meßgerät welche Werte zeigen, um die Funktion des Sensors zu überprüfen ?
Ich bin auch etwas verzweifelt, weil ich im Notfall (beim Ausfall der Wärmepumpe) keinen kompetenten Ansprechpartner habe.
Vielen Dank für Ihre Infos. Die haben es mir ermöglicht, dieses Mal ein Lösung zu finden.

Also deine Anlage läuft derzeit fehlerfrei, aber 3A ist noch immer im Display der Regelung zu sehen? Der Wert sollte an X6.4 und X6.5 am Stecker auf der Regler- und Sensorleiterplatte gemessen werden können. In der Wärmepumpe selbst nach der Verbindungsleitung von der Regelung ist der Wert auf der Verteilerleiterplatte an X9.9 und X9.10 zu messen.

Viele Grüße °fl

Gestern war Herr Rholf vom Werkskundendienst da und hat die Anlage in Ordnung gebracht. Es gibt zwei Verdampfersensoren. Einen am Verdampfer außen, einen an der Zuleitung zum Verdampfer. Ich hatte den falschen ausgetauscht (am Verdampfer, der andere Sensor ist in der Zeichnung im Serviceheft nicht abgebildet). Der Sensor an der Zuleitung war total korodiert. Hier kommt ein Hinweis an Ihre Produktion. Die Stahlschlauchklemme, mit der der Sensor an der Leitung befestigt war, war die Ursache der Korrosion ! Der neue Sensor wurde mit Kabelbindern und Wämeleitpaste montiert.
Über die Tatsache, dass für diese Arbeit der Werkskundendienst kommen musste und der örtliche Viessmann - Partner sich für nicht zuständig erklärt, werde ich mich noch einmal separat melden.
Dir Florian danke ich für Deine gute Absicht und die tollen Infos. Diese haben mich ein Stück schlauer werden lassen.
Herzlichen Gruß
Chrissi

Danke für die Info zu deiner Anlage und das Feedback.

Viele Grüße °fl

Guten Tag Florian,
dank des kompetenten Einsatzes eines Viessmann Kundendiensttechnikers, läuft unsere Wärmepumpe wieder einwandfrei.
Ich habe heute die Rechnung über den örtlichen (Fach?)Partner bekommen. Neben einer Notfallpauschale von € 118,80, die ich bei 65 km Anfahrt gut akzeptieren kan, kommt ein Stundensatz von sage und Schreibe € 112,80 zu Berechnung - natürlich zusätzlich MwSt. ist das der Satz zu dem Viessmann abrechnet oder hat sich mein Heizungsbauer den ausgedacht ?
Ich bin selbstständig und meine gan gut mit den üblichen Sätzen vertraut zu sein. Ein Stundensatz über € 100 wird in der Regel nur für hochspezialisierte Techniker mit Hochschulabschluss angesetzt.
Ich freue mich auf Deine Stellungnahme.
Chrissi

Hallo Chrissi,

bitte hab Verständnis dafür, dass wir uns nicht zur Rechnungsstellung deines Heizungsfachbetriebes äußern können.

Viele Grüße °fl

Hab' ich - ist trotzdem frustig. Das kann doch nicht im Sinne von Viessmann sein, dass der Partnerbetrieb idiotische Kosten aus der Luft produziert.
Lieben Gruß
Chrissi

Hallo Flo,

ich greife (da gleichartiger Fehler an unserer Vitocal 300) diesen Schriftwechsel von wieder auf.

WP Ser.-Nr. 7440159101670100

Ident-Nr.      6580008900586811

Die Anlage geht nach dem Einschalten und hoch fahren in

„Störung A09

Verdampfertemperatursensor 32“.

Bei der Abfrage der Sensoren erscheint der Verdampfersensor — — — , also ohne Wert.

Nach der Kennlinie des Sensors müsste man an der Verteilerplatte der WP Richtung Sensor gemessen an Steckerkontakt X 9.9 und X 9.10 mit dem Ohmmeter einen Wiederstandswert von ca. 300-400 Ohm bei kalter ausgeschalteter WP und Kellertemperatur von ca. 15 Grad messen können.

Ist diese Folgerung korrekt? Werden die einzelnen Adern/Anschlüsse am Stecker X9 von oben nach unten gezählt und der oberste ist X 9.1 ?
Ist das überhaupt der in Frage kommende  Verdampfertemperstursensor oder gibt es davon 2 Stück.

(Es ist teilweise in den Posts die Rede davon dass es einen Sensor am Verdampfergehäuse und einen weiteren in der Zuleitung gibt).

Gibt es eine Explosionszeichnung wo dieser Sensor sitzt?
Kommt man da leicht zum Austausch ran oder muss man dazu  Agregate der WP ausbauen?
Letztes Jahr hatte ich schon einmal mit Dir Kontakt in 2/2021 wegen Störung 07 im Kältekreis, Fehler des elektr. Expansionsventils.

Damals wurde dann vom Fachbetrieb nach dem 4.Einsatz die EEV-Reglerplatine 7840535 ausgetauscht was mit insgesamt fast 1500 Euro zu Buche schlug. 
Kann auch der EEV-Regler schon wieder defekt sein so dass er den Sensor des Verdampfers nicht mehr auswertet?

Leider habe ich nur von einem anderen EEV-Regler eine Anschlussbelegung gefunden. Gibt es diese auch für den EEV-Regler 7840535 als Abbildung?

vielen Dank im Voraus für Deine super kompetenten Tips und Gedanken.

Viele Grüße Patagonia1  

 

 

 

DDD62F00-EFE7-47E1-A93C-299409725CAE.jpeg
52E0FBC7-B19C-49A0-9CC8-EE18627507B1.jpeg
BB6A18FB-ACF8-480A-886D-E40C924DCD59.jpeg
555991E6-DD3B-40E4-9BFE-F7E7DA73B534.jpeg

Hallo Patagonia1, 

 

hierzu hatte ich dir unter deinem anderen Beitrag hier geantwortet.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo - ich würde gerne zu dem 3A fehler zurückkommen - meine Vitocal 300-A zeigt diesen nun auch an nach  8 Jahren Betrieb. 

Ich habe mit den Beiträgen hier diesen Sensor dann gefunden:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7829222?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%...

 

Was ich in den Handbüchern nicht finden konnte, auf welcher Platine dieser Stecker angeschraubt ist, damit ich die das Kabel verfolgen kann um es dann zu tauschen. 

Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben. 

Vielen Dank,

Markus

 

Edit: anscheinend gibts es einen 2. PT500 Sensot für das Produkt:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7828815?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7440159%...

 

 

Hallo Makus, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

die Seriennummer ist: 7440159301621100

Type lt Schild: AWCI-AC301.A09 

 

mittlerweile habe ich zumindest rausgefunden, dass der Stecker F17 in der Vitotronic 200 auf der Regler- und Sensorleiterplatte sein könnte. Diese ist aber dann mit der Wärmepumpe verbunden (X6.4/X6.5), wo sich diese aber befindet, dass muss ich noch rausfinden und dann den weg des Sensors verfolgen ob ich den selbst tauschen kann oder ob man da zu viel zerlegen muss.

 

Grüße

Markus 

Der Verdampfersensor endet auf X6.4/X6.5 der Regler- und Sensorleiterplatte und geht über die Verbindungsleitungen zur Verteilerleiterplatte, auf welcher er auf X9.9/X9.10 ankommt. 

 

Der Sensor selber sitzt oberhalb des elektronischen Expansionsventils. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

ich habe mir das nun in der Anlage angesehen und das dürfte dieser Sensor hier sein:

Dieser ist anscheined noch mit einer Paste befestigt? 

compumark_0-1658156916772.png

 

Wenn ich das Kabel verfolge, kommt dieses in den X4 Stecker, welche Anschlüsse genau, das habe ich noch nicht verfolgt. Hast du hier eine Info vorliegen? Dann kann ich es direkt messen.

compumark_1-1658156978085.png

 

Anhand meiner Daten scheint dieser aber definitiv defekt zu sein:

Grüne Linie ganz oben ist der Temperaturverlauf des Sesnors der letzten 24h. 

compumark_2-1658157281334.png

 

Vielen Dank,

Grüße

Markus

Das ist Wärmeleitpaste, wenn du die Isolierung weiter öffnest, siehst du die Befestigung des Sensors. Das Kabel kommt auf X4.9/X4.10 an. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank. X4.9 und X4.10 habe ich soeben gemessen. Zeigt mir ca 540 ohm - bei ca 24° Raumtemperatur.

Lt. Anleitung in der Spezifikation. Vielleicht mit höherer Temperatur dass er abweicht. 
Ich werde das mal weiter beobachten bzw vorsorglich tauschen gegen einen Standard PT500 Sensor.

 

compumark_0-1658212460501.png

Grüße

Markus

 

Kurzes Update von mir. Als ich den alten PT500 wieder an die Platine angeschlossen hatte, funktioniert dieser nun wieder im Normalbereich. Also keine Fehlermeldung, keine komischen Ohm Werte vom Sensor... 