Hallo Flo, ich greife (da gleichartiger Fehler an unserer Vitocal 300) diesen Schriftwechsel von wieder auf. WP Ser.-Nr. 7440159101670100 Ident-Nr. 6580008900586811 Die Anlage geht nach dem Einschalten und hoch fahren in „Störung A09 Verdampfertemperatursensor 32“. Bei der Abfrage der Sensoren erscheint der Verdampfersensor — — — , also ohne Wert. Nach der Kennlinie des Sensors müsste man an der Verteilerplatte der WP Richtung Sensor gemessen an Steckerkontakt X 9.9 und X 9.10 mit dem Ohmmeter einen Wiederstandswert von ca. 300-400 Ohm bei kalter ausgeschalteter WP und Kellertemperatur von ca. 15 Grad messen können. Ist diese Folgerung korrekt? Werden die einzelnen Adern/Anschlüsse am Stecker X9 von oben nach unten gezählt und der oberste ist X 9.1 ? Ist das überhaupt der in Frage kommende Verdampfertemperstursensor oder gibt es davon 2 Stück. (Es ist teilweise in den Posts die Rede davon dass es einen Sensor am Verdampfergehäuse und einen weiteren in der Zuleitung gibt). Gibt es eine Explosionszeichnung wo dieser Sensor sitzt? Kommt man da leicht zum Austausch ran oder muss man dazu Agregate der WP ausbauen? Letztes Jahr hatte ich schon einmal mit Dir Kontakt in 2/2021 wegen Störung 07 im Kältekreis, Fehler des elektr. Expansionsventils. Damals wurde dann vom Fachbetrieb nach dem 4.Einsatz die EEV-Reglerplatine 7840535 ausgetauscht was mit insgesamt fast 1500 Euro zu Buche schlug. Kann auch der EEV-Regler schon wieder defekt sein so dass er den Sensor des Verdampfers nicht mehr auswertet? Leider habe ich nur von einem anderen EEV-Regler eine Anschlussbelegung gefunden. Gibt es diese auch für den EEV-Regler 7840535 als Abbildung? vielen Dank im Voraus für Deine super kompetenten Tips und Gedanken. Viele Grüße Patagonia1