Guten Tag,
ich habe das Problem, dass der Durchlauferhitzer immer wieder ohne erkennbaren Grund bei der WW-Bereitung anspringt: hier als Beispiel die Grafiken aus meinem Anlagen-Logging von gestern (DLE kurz nach 20 Uhr):
http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g1.png
http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g2.png
http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g3.png
http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g4.png
Bei der Regelung handelt es sich um eine Vitotronic 200 WO1B. Die Hysterese Zusatzheizung ist auf 25 Grad eingestellt, das scheidet also als Ursache aus. Könnte ein Software-Problem der Steuerung ursächlich sein, das sich ggf. mit einem Update beheben ließe?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Bernd Liebermann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo °fl,
Danke für den Hinweis auf Parameter 600D. Erfahrungsgemäß braucht die Vitocal 300-A ca. 25-40 Minuten um den Puffer um die Hysterese von 6K von 42 auf 48 °C aufzuheizen. Wenn ich berücksichtige, dass zu Beginn der Erwärmung dem Speicher immer ca. 2K entzogen werden bis der VL auf Temperatur ist, komme ich durchschnittlich auf ca. 5K in 15 Minuten, d.h. also 20K/h. Das ist auch bei anderen mir bekannten Betreibern der Vitocal 300A mit 300L-Speicher so. Deswegen wundere ich mich etwas über den hohen Wert von 30K/h und frage mich, wie und wann die Regelung prüft, ob der Wert erreicht wird.
Viele Grüße,
zelmani