abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 300-A: DLE springt ohne erkennbaren Grund an

Guten Tag,

 

ich habe das Problem, dass der Durchlauferhitzer immer wieder ohne erkennbaren Grund bei der WW-Bereitung anspringt: hier als Beispiel die Grafiken aus meinem Anlagen-Logging von gestern (DLE kurz nach 20 Uhr):

 

http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g1.png

http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g2.png

 

http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g3.png

 

http://vito.bernd-liebermann.de/rrd/archive/151119-g4.png

 

Bei der Regelung handelt es sich um eine Vitotronic 200 WO1B. Die Hysterese Zusatzheizung ist auf 25 Grad eingestellt, das scheidet also als Ursache aus. Könnte ein Software-Problem der Steuerung ursächlich sein, das sich ggf. mit einem Update beheben ließe?

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

 

Bernd Liebermann

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo zelmani,

für die Einschaltung des Elektro-Durchlauferhitzers während der Warmwasserbereitung ist nicht nur die Hysterese zuständig. Es gibt auch noch eine weitere Konstante, die den Durchlauferhitzer während der Warmwasserbereitung zuschalten lässt.

Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter 30K/h liegt, schaltet die Regelung die vorhandene Zusatzheizung (ext. Wärmeerzeuger, Elektro-Heizeinsatz oder Elektro-Durchlauferhitzer) ein.

Als Richtwert ist davon auszugehen, dass 1kW Wärmepumpenleistung bei 100l Wasser einen Tamperaturanstieg von 10K/h bewirkt. Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6kW erreicht bei einem Speichervolumen von 200l einen Temperaturanstieg von 30K/h.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo zelmani,

für die Einschaltung des Elektro-Durchlauferhitzers während der Warmwasserbereitung ist nicht nur die Hysterese zuständig. Es gibt auch noch eine weitere Konstante, die den Durchlauferhitzer während der Warmwasserbereitung zuschalten lässt.

Falls bei der Trinkwassererwärmung mit der Wärmepumpe der Temperaturanstieg unter 30K/h liegt, schaltet die Regelung die vorhandene Zusatzheizung (ext. Wärmeerzeuger, Elektro-Heizeinsatz oder Elektro-Durchlauferhitzer) ein.

Als Richtwert ist davon auszugehen, dass 1kW Wärmepumpenleistung bei 100l Wasser einen Tamperaturanstieg von 10K/h bewirkt. Eine Wärmepumpe mit einer Leistung von 6kW erreicht bei einem Speichervolumen von 200l einen Temperaturanstieg von 30K/h.

Beste Grüße °fl
Hallo °fl,

Danke für die Antwort. 30K/h erscheint mir etwas viel. Bei einem Standard 300-L-Speicher ist das mit einer 9kW-Pumpe wie der 300A im Grunde unmöglich Zu welchem Zeitpunkt würde die Regelung denn feststellen, ob die der Temperaturanstieg unter dieser Grenze liegt? Anhand des Charts ist ja klar zu erkennen, dass erst der DLE eingeschaltet wird, dann wird der Verdichter kurz zugeschaltet und der DLE führt die Erwärmung alleine zu Ende. Wenn keine Probleme beim Verdichter vorliegen (und nichts deutet darauf hin), kann das so vom Entwickler der Steuerung eigentlich nicht gewollt sein, oder?

Viele Grüße,
Bernd
Hallo zelmani,

mit einer 9kW-Wärmepumpe und einem 300l-Speicher sollte deine Wärmepumpe einen Temperaturanstieg von 30K/h erreichen. Sollte dies nicht so sein, kannst du den Wert auch über deinen für Wärmepumpen zertifizierten Fachbetrieb anpassen lassen. Dies erfolgt über den Parameter 600D.

Beste Grüße °fl

Hallo °fl,

Danke für den Hinweis auf Parameter 600D. Erfahrungsgemäß braucht die Vitocal 300-A ca. 25-40 Minuten um den Puffer um die Hysterese von 6K von 42 auf 48 °C aufzuheizen. Wenn ich berücksichtige, dass zu Beginn der Erwärmung dem Speicher immer ca. 2K entzogen werden bis der VL auf Temperatur ist, komme ich durchschnittlich auf ca. 5K in 15 Minuten, d.h. also 20K/h. Das ist auch bei anderen mir bekannten Betreibern der Vitocal 300A mit 300L-Speicher so. Deswegen wundere ich mich etwas über den hohen Wert von 30K/h und frage mich, wie und wann die Regelung prüft, ob der Wert erreicht wird.

Viele Grüße,
zelmani

Hallo zelmani,

die Ermittlung dafür erfolgt durch interne Hochrechnungen. Wann diese genau erfolgen, kann ich dir leider nicht sagen.

Die Angaben der Aufheizzeiten sind Richtwerte. Wie bereits geschrieben, solltest du dich an deinen für Wärmepumpen zertifizierten Fachbetrieb wenden, um das anpassen zu können.

Beste Grüße °fl
Hallo °fl,

vermutlich hängt die längere Aufheizzeit bei mir auch damit zusammen, dass ich den Fühler bisher nicht oben, sondern in der Mitte des Speichers hatte. Zudem war trotz 24h-WW die Einschaltoptmierung aktiv, was möglicherweise auch einen Einfluss auf das Anspringen des DLE hatte.

Vielen Dank nochmals für die Antworten.

Viele Grüße,
zelmani
Top-Lösungsautoren