Würde gerne ein eure Meinung zu folgendem Gedanken (wurde auch von Bone1 in 2022 schon mal erwähnt) hören.
Meine Vitocal hängt als "Zusatzerzeuger" (= PV-Strom verbrauchen) an einem Schichtpuffer. Zunächst wurde die WP folgendermaßen an Puffer angeschlossen(siehe Bild "Variante Alt"). Hier war aber schnell ersichtlich dass die WP die obere Puffertemperatur ruckzuck vernichtet. Daraufhin wurde WP umgeschlossen (siehe Bild "Variante Neu"). Ja, es funktioniert soweit, mit der Zeit zirkuliert sich die Temperatur nach oben. Aber macht es wirklich Sinn denn kältesten Bereich des Puffers zu erwärmen? Effektiver wäre doch diese Variante (siehe Bild "Effektiver???"). Klar ist auch dass die letzte Variante nur einen Nutzen haben kann wenn die Eingangstemperatur der WP unter 60°C liegt, denn mehr kann`se ja fast nicht.
Gruß
redsun8