Das Thema ist nicht neu hier in der Community, aber ich stelle die Frage trotzdem an Euch, vielleicht habt Ihr ja eine Erklärung für dieses Verhalten der 262-A:
Ich betreibe meine 262-A mit Zuluft über den Raum im Heizungskeller (1 geöffnetes Kippfenster). Raumtemp jetzt im Winter ca. 8 - 10 Grad. Abluft über ein Rohr nach draußen.
Fast jeden Tag legt die 262-A nach ca. 2-3 Stunden Betrieb im Eco-Modus (Lüfterstufe 1) eine kleine "Kunstpause" ein. Man sieht das schön am Stromverbrauch:
Wodurch lässt sich dieses Verhalten erkären?
WP ist im Herbst 2021 in Betrieb gegangen. Wärmetauscher ist sauber.
Danke,
Gruß Thorsten
Niemand da, der antworten möchte?
Flo? Vielleicht schaust Du hier rein?
Danke,
Gruß Thorsten
Ich denke, ich bin der Erklärung auf die Spur gekommen:
Wenn es feuchtere Luft im Heizraum hat (von außen oder durchs Wäschehängen), bildet sich nach ca. 3 Stunden Laufzeit eine Reif-/Eisschicht auf den Rohrleitungen des Wärmetauschers. Dann kommt - eigentlich nicht überraschend! 🙂 - ein Abtauvorgang (Verdichter ist aus, nur der Lüfter läuft).