Hallo,
bin ich auf folgende Fragestellungen zu unserer Vitocal Wärmepumpe
Vitocal 300 G BWC 301.C06
vitocal: 7955249101011120
gestoßen.
- Läuft die Primärpumpe auch bei uns (evtl. leider) konstant ?
- Wenn Konstant, dann ist das doch bzgl. Effizienz schlecht, da DELTA T doch im Optimalfall ca. 5 Grad K sein sollte, oder?
Musste aber dann feststellen, dass bei unserer WP Steuerung die genannten Einstell-Möglichkeiten wohl nicht vorhanden sind, siehe vorhandene Werteliste unten, .dh. die im Link oben angegebenen Werte zur Veränderung auf z.B. Delta T =5 grad ist nicht möglich.
Frage: Heißt das, dass unserer WP Steuerung nur konstante Primärpumpen-Leistung fahren kann?
D.h. im Herbst sollte man dann quasi die Leistung z.B. auf 50 % reduzieren um die Spreizung von DELTA T von 1,5 Grad auf ca. 4-5 Grad zu bekommen?
Wenn dann im Januar / Februar die Sole temp sinken, dann auf 85 % erhöhen?
Danke für eine Antwort (@Flo_Schneider ?)
VG!
Anbei die Werte/ Einstellungen, die Vorhanden sind:
7400: 3
7402: 0
7403: 40
7404: 70
7405: 100
7409: 40
740A: 70
740B: 100
7410: 40
7411: 60
7412: 40
7413: 0
7415: 0
7416: - 40
7417: 0
7418: 0
741B: 0
7420: 10
7421: 90
7422: 0
7440: 5
7441: 100
7442: 85
7444: 100
7446: 0
7447:0
7455: 100
745A: 1
7460: 0
7461:30000
7462: 1
7464:600
7470: -40
7471: 600
7472: 100
7473: 40
7474: 500
74A0: 0
74A1: 2100
74A2:0
74A3: 70
Hallo EfhBauer,
es ist normal, dass die Primärpumpe konstant betrieben wird, da bei modulierenden Wärmepumpen eine fixe Größe benötigt wird. Hier sollte die Drehzahl einmal passend zum Volllastbetrieb eingestellt werden.
Viele Grüße
Flo