abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 252-A Sollwertverschiebung

Hallo,

ich habe die Software 2323 aufgespielt bekommen.

Jetzt habe ich eine Frage zum Bereich Brauchwasser.

Was bedeutet

Sollwertverschiebung Brauchwassertemperatur 2257.0

Kann das jemand beantworten?

Vg

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Flo Schneider,

danke für die schnelle Rückmeldung.

Ich habe den Wert auf 0 gesetzt.

Verdichter schaltet sich jetzt bei 50,6 Grad ab.

Scheint wohl ein Softwareproblem zu sein.

Macht jetzt aber nichts, da ich das Problem nun kenne.

Danke für die Info.

Vg

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Sol-Vito,

 

über 2257.0 kann eine Vorlauftemperaturerhöhung bei der Speicherbeladung eingestellt werden. Der dort eingestellte Wert wird auf die Zieltemperatur 3068.0 aufaddiert. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Beantwortung der Frage.

Eine Sache hätte ich aber noch.

WW wird bei mir auf 50 Grad erzeugt.

Bei 52,4 Grad schaltet der Verdichter ab.

Jetzt habe ich den Parameter Ausschaltwert 1085.1 auf 10 gestellt.

Der Verdichter schaltet immer noch bei 52,4 Grad ab.

Sollte der dann nicht bei 51 Grad abschalten?

vg

Hallo Sol-Vito,

 

wenn dort der Wert 10 eingestellt ist, dann sollte der Verdichter abschalten, wenn der Warmwasser-Sollwert  51 °C erreicht hat, das ist korrekt. Hat er auch bei der Temperatur abgeschaltet, wenn dort eine 0 eingestellt ist?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo Schneider,

danke für die schnelle Rückmeldung.

Ich habe den Wert auf 0 gesetzt.

Verdichter schaltet sich jetzt bei 50,6 Grad ab.

Scheint wohl ein Softwareproblem zu sein.

Macht jetzt aber nichts, da ich das Problem nun kenne.

Danke für die Info.

Vg