abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250a läuft weiter.

Hallo, warum läuft meine Wärmepumpe weiter und verbraucht Strom; das Haus hat 2 Grad über dem eingestellten Wert, der Warmwasserspeicher hat die eingestellte Temperatur und trotzdem läuft die Wärmepumpe.  

Auch ist eine Übereinstimmung mit der Heizkurve nicht gegeben bei 8 Grad plus Außentemperatur im Moment. 

Hat wer eine Idee woran das liegen könnte ? 
Danke

IMG_2788.jpeg
IMG_2789.jpeg
92 ANTWORTEN 92

Wenn man sich die Heizkuve ansieht, muss die WP aktuell eine Vorlauftemperatur von 37,4 Grad liefern. Hier gibt es auch noch eine Hysterese, womit der angezeigte Wert von  40,2 Grad im normalen Bereich liegt.

Wie sieht denn die Heizungsanlage bei ihnen genau aus? Fussbodenheizung und/oder Radiatoren, sind Mischer vorhanden..., Heizkörperthermostate.... Raumtemperatursteuerung?

Wenn aktuell 24,2 Grad Raumtemperatur erreicht werden. ist die Heizkurve viel zu hoch/steil.

 

mlz

Wie bereits erwähnt, die Heizkurve taugt nicht.

Die angezeigte Vorlauf Temperatur bezieht sich auf die WP, nicht auf den Heizkreis.

Da kannst Du noch mal zwei Grad abziehen.

Wenn Du einen Puffer oder ähnliches hast bezieht sich die Heizkurve auf die Vorlauf Temperatur Heizkreis Haus.

Wenn hier weitere Infos vorliegen (FBH/HZK ect,) kann man noch weiter ausführen.

Ich fahre z.B. mit HZK und gut gedämmt eine 0,4/6 Kurve.

Deine Kurve passt eher zu Rippenheizkörpern aus den 70èr Jahren.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Es ist ein Irrtum, dass die WP die eingestellte Solltemperatur von 22°C einregelt. Mit der Solltemperatur und den Parametern Neigung und Niveau wird die Heizkurve festgelegt. Wenn aktuell mit 24,2°C die Solltemperatur überschritten ist, muss, wie schon von den anderen geschrieben, die Heizkurve abgesenkt werden, so dass die VLT sinkt.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Jedwede Veränderungen der Einstellungen bewirken verändertes Verhalten der WP. Wie andere bereits geschrieben haben passt deine Hz-kurve vermutlich nicht. Für dein Problem wirst du mit der Neigung vielleicht auf 0,6 runter müssen und mit dem Niveau nach oben. Wenn du etwas ausprobierst wirst du auf etwa gleiche wie die in der Kurve gezeigten Temperaturen kommen, dabei aber ein anderes Verhalten der WP feststellen. Selbst die Einstellungen der RT verändern im Betrieb die Systemvorgaben. Ich habe die Vorlauftemperatur auf aktuell 46° begrenzt (Radiatoren) was bisher (auch bei -3°) ausreichend war. Ab <4° läuft die Pumpe praktisch durch. Bei den jetzigen Temperaturen um die 7° 8-9 Takte. Da hilft nur ausprobieren um Taktzahl, VL und Energieaufwand in ein vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen. Wenn's für die Räume in oberen Etagen nicht reicht lieber die Umwälzpumpe eine Stufe höher stellen. Ist günstiger vom Verbrauch als mit der VL-Temperatur höher zu gehen.

Viel Vergnügen beim ausprobieren.

Nachtrag:   ALLE Änderungen der Einstellungen dokumentieren damit du nachvollziehen kannst welche Änderung was bewirkt. Positiv oder negativ.

Vielen dank für die tollen Tipps ! Werde mal verschiedene Einstellungen der Heizkurve testen und berichten. Ich vermute aber das die Vitotroll 300 hier die Probleme verursacht. Raumtemperatur ändert sich nicht. Zeigt am Display 23 Grad, tatsächlich hat es 20 Grad Celsius im Wohnzimmer. Ein Reset der Vitotroll hat nichts gebracht. Gleiches Ergebnis. Raumtemperatur wird falsch angezeigt. 🤔 

IMG_3013.jpeg
IMG_3014.jpeg

Nun, mach doch bitte mal ein Foto vom Volumenstrom. Vermutlich ist der zu niedrig.

Auch ein Foto von dem Soll und Ist Wert der Primärkreispumpe machen.

Am Führungsgerät unter System/Allgemein.

Wenn die Vorlauftemperatur so hoch ist aber die Wärme nicht abgeführt wird kann der Raum auch nicht wärmer werden. Deswegen läuft die WP auch ständig weiter weil die Raumtemperatur nicht erreicht werden kann.

Mal das Sieb in der Außeneinheit reinigen und den Schlammabscheider entleeren.

Neuere Anlagen haben auch noch einen Filter zwischen Innen und Außeneinheit (VitoCompact).

Ich rate auch das Bedienungshandbuch zu lesen um die WP besser zu verstehen.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

 Raumtemperatur ändert sich nicht. Zeigt am Display 23 Grad, tatsächlich hat es 20 Grad Celsius im Wohnzimmer.

 

 

Die Aussage ist etwas irritierend. Gemäß deiner letzten Abbildung sind Heizkreis 1 20° RT vorgegeben; die aktuelle Temp. wäre 23,3°.

 

Hast du mal mit einem externen Thermometer geprüft?

 

Im ersten Bild stehen 22° RT.

 

Wenn du nicht bewusst auf 20° runter reguliert hast sind vermutlich im Zeitenprogramm Werte hinterlegt deren Einstellungen du prüfen solltest. Entsprechend deinen Vorgaben/° Zeiten ändern sich auch die Temperaturen im Vorlauf und was am Heizkörper ankommt.

  • Also ich habe bewusst auf 20grad runtergeregelt. Ich habe die Wärmepumpe jetzt länger beobachtet. Die Zeiteinstellungen sind wie ab Werk. Nichts verändert.  Sie läuft andauernd und verbraucht viel Energie trotz dessen das alle Werte erreicht werden. Brauchwassertemparatur, Raumtemparatur ect. 

    Anbei ein Screenshot von soeben. 
IMG_2938.png
IMG_2939.png
IMG_2940.png
IMG_2937.jpeg
IMG_2936.jpeg

Im Durchschnitt verbraucht die WP 40kW am Tag.  Bis jetzt hat die WP lt. App 28kW verbraucht. 

Auch die Vitotroll 300 zeigt falsche Temperatur werte an 😏 

Vicare App zeigt 24 Grad Raumtemperatur an, Hue Sensor der testweise neben der Vitotroll platziert ist zeigt 20 Grad an.  Nurmehr ärgerlich…

IMG_2941.png

Welche Heizart wird verwendet? Die Heizkurve ist weder für Fußbodenheizung noch für Radiatoren/Heizkörper geeignet. Für Eine Fussbodenheizung wäre eine Steigung 0,3-0,5 und bei Radiatoren von 1,0-1,6 normal.

Falls sie eine Fußbodenheizung haben, zwingen sie die Wärmepumpe mit den aktuellen Einstellungen zum Takten.

 

mlz
Screenshot_20250114-123920.png

@Wpuser1 

 

Was mir definitiv auffällt ist dein Volumenstrom.

Von der Heizkurve her arbeitet meine Anlage mit etwas geringeren VL Temperaturen hat aber deutlich höhere Werte beim VL Strom.

Im Heizbetrieb um die 1600, bei WW ca. 1350.

Ich würde dir dringend empfehlen Filter/Sieb der Außeneinheit zu reinigen.

Wenn das auch keine Besserung bringt und

dein Vol.-Strom über die Peripherie Geräte gesteuert wird mit HB sprechen was er an den Grundeinstellung ändern muss.

@Wpuser1 

 

Die ViCare App zeigt dir bei der RT keinen Istwert an sondern welche Temperatur du dir "wünscht" weil dies wiederum Einfluss auf die Heizkurve hat. Je höher der RT Wert desto mehr wird deine z.B. ursprünglich bei 20° eingestellte Heizkurve angehoben um den Wunschwert zu erreichen.

@Wpuser1 

Sorry, hab gerade eben gesehen dass du in der ViCare die kleine °Anzeige mit 24 meinst.

 

Hat dein Sensor die Möglichkeit der Kalibrierung? D.h. kann dein dort angezeigter Wert auf den richtigen Wert korrigiert werden?

Nein, leider nicht. Hab die Vitotroll zurückgesetzt, stromlos gestellt, neu verbunden; hilft alles nicht. Zeigt höhere werte …

Hallo Ml, es sind Heizkörper. Keine Fbh. Heizkörper sind voll aufgedreht, Regler von den Hzk. abmontiert. 

Ps.: Haus ist sehr gut gedämmt inkl. hochwertige Fenster. 

Filter/Sieb reinigen ? Die WP wurde im Dezember neu Installiert. Da sollte eigentlich nichts sein (?)

@Wpuser1 

 

Die Verschmutzungen werden durch die Bestandsleitungen/Heizkörper eingetragen und dort können sie sich lösen wenn's ihnen gerade einfällt. Kann also jederzeit passieren mit entsprechenden negativen Auswirkungen

 

 

Nach der Installation einer Anlage kann es in einem recht kurzen Zeitraum zur Verschmutzung der Filter kommen. Sollte geprüft werden.

Wenn ein Heizwasserpufferspeicher installiert ist, um welchen handelt es sich eigentlich, sollte der Volumenstrom höher liegen. Weiter sollte es, bei einem Heizwasser-Pufferspeicher, eine weitere Heizkreispumpe geben. Wie ist diese eingestellt?

Nach welchem Schema wurde die Anlage gebaut?

mlz

Es ist ein 100 Liter Pufferspeicher der Fa. Unitec (🤷‍♂️) und dahinter wurde eine AlVA Pumpe installiert, diese ist am Regler auf 1 eingestellt. 

IMG_2943.jpeg

 
IMG_2944.png

Stellen sie die Pumpe probeweise auf 3. Möglicherweise wird nicht genügend Wärme vom Speicher in die Wohnung transportiert. Leider kann man die Vorlauf-/Rücklauftemperatur vom Speicher zu den Heizkörpern nicht sehen.

mlz

Danke Ml, meinst du mit Vl./Rl.-Temp vielleicht das hier ? 

Bildschirmfoto 2025-01-14 um 14.22.42.png