abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal-250 A Warmwasser erreicht Soll nicht im Eco-Modus

Hallo, ich habe seit Sommer eine 250-A und leider noch einige Probleme, bei denen ich auf der Suche nach Hilfe bin:

 

1. Im Eco-Modus wird die Warmwasser-Solltemperatur meist nicht erreich. Oft liegt Sie 20 grad unter dem Sollwert von 55°. Wenn ich baden oder sicher heiß duschen möchte, behelfe ich mir aktuell damit 2 oder 3 Stunden vorher auf Komfort zu stellen. Im Eco-Modus läuft die WP sehr konstant auf ca. 1 kW Leistung. Wenn ich auf Komfort stelle schießt sie auf ca. 4 kW hoch und schaltet sich dann ab, wenn die Soll-Temp erreicht ist. Diese führt also zu einem deutlich weniger konstanten Betrieb.

 

2. Die Vorlauftemperatur im Heizkreis Heizkörper steigt im Komfort-Modus enorm an, so dass ich die Thermostate eigentlich komplett zudrehen kann. Ich habe zwei Heizkreise: Im Erdgeschoss Fußbodenheizung und ansonsten normale Heizkörper.

 

3. Die Spreizung bei den Heizkörpern erscheint mir auch ziemlich groß zu sein, sie liegt mitunter bei 20-30°. An der Fußbodenheizung ist mir dies noch nicht aufgefallen.

 

Wo muss ich ansetzen, um die Probleme in den Griff zu bekommen? Ich würde mich sehr über Unterstützung freuen.

 

Viele Grüße,

ML

58 ANTWORTEN 58

@Nitram19 

Ich kann nur wiedergeben, was mein HB mir gesagt hat. Das muss aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ob die Aussage fundiert ist oder man sich nicht weiter damit beschäftigen wollte? Keine Ahnung. Dass der 100er sich verdammt schnell zusetzt ist in der Tat nervig. Das mit VL/RL bringst du glaube ich durcheinander. Der Filter sitzt vor Eintritt in die ODU (siehe Auszug Planungsanleitung). Soweit ich das recherchieren konnte, bietet VM offiziell aber nur den 100er an.

VG

Filter.png

Kurzes Update: nach dem Spülen des ersten Filters ist der Volumenstrom auf 1.000 l/h hoch gegangen. Das spülen des zweiten Filters hat dann nichts mehr geändert. Aktuell passt auch die WW Temperatur. Ich beobachte es mal ein paar Tage. 

Könnte man auch so lesen, daß 2 Kompaktfilter einzubauen wären?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Ja, das ist m.E. die Empfehlung. 1x vor der Außeneinheit und 1x vor der Inneneinheit. Als meine Anlage eingebaut wurde, war das noch nicht so. Da wurde nur 1 Filter vor der ODU empfohlen. Irgendwann wurde die Planungsanleitung dann geändert auf 2x. Ich lass aber definitiv keinen zweiten nachrüsten. 100% perfekt wird es eh nie. Hauptsache das Ding läuft 20 Jahre.

VG

Aus Erfahrung kann ich dir sagen das der feine Filter schon von Haus aus ganz gewaltig den Volumenstrom behindert. Dreh mal von unten den Filter ein wenig auf, dabei kommt der Sieb etwas aus seinen Sitz. Du wirst dich wundern wie sehr der Volumenstrom in die Höhe schießt. 

Hier mein Update… Volumenstrom steht bei 870 l/h, WW ist 20 grad unter soll, COP ist eher gefallen als gestiegen (unter 4).  Und die Pumpe im Heizkreis mit den konventionellen Heizkörpern macht nun komische Geräusche… ich glaube es ist ein Fall für den HB…

... und konntest du beim Rückspülen des Kompaktfilters irgendwechen Schmutz/Fremdkörper erkennen?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Ja, es war eine ziemlich dunkle Brühe. Ich habe jetzt mal die Heizkörper entlüftet und das Geräusch an der pumpe ist verschwunden. 

Also der Volumenstrom fällt wieder konstant, momentan wird aber die soll-Temperatur ganz gut erreicht. Ich gehe davon aus es werden noch ein paar spülvorgänge erforderlich sein.
Problematisch ist, dass die Nachfüllstation auch nicht so richtig funktioniert und ich über einen Bypass Wasser direkt in den Speicher nachfüllen muss (ist natürlich auch nicht ideal). Mein HB sagt dass die Problematik mit der Nachfüllstation jetzt schon 2 oder 3 mal vorgekommen ist. Nächste Woche will er sich alles anschauen…

Top-Lösungsautoren